您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 如何为OS客户端配置时间同步?

wj321

wj321   |   当前状态:离线

总积分:1211  2024年可用积分:0

注册时间: 2003-05-12

最后登录时间: 2009-11-05

空间 发短消息加为好友

如何为OS客户端配置时间同步?

wj321  发表于 2008/10/5 17:36:24    精华  1642 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

说明:

  • 此条目在PCS7 V6的基础上创建。
  • 也可以参考PCS7手册 “PCS 7 Security Concept - Recommendations and Notes - Planning Time Synchronization”。
  • 对于移植的UniClients,请参考条目 ID: !775131!“对于Wincc客户端的时间同步的配置”。


在PCS 7 V5.x里,DCF77Client工具用于在WinCC客户端中配置时钟同步。在PCS 7 V6中,可以通过编辑器 "Time Synchronization"进行配置。所以无需再使用DCF77Client工具。

请按如下步骤配置时间同步:

1.打开客户项目。



图1:打开编辑器 “Time Synchronization”

2.打开编辑器“Time Synchronization” 并激活 “Synchronization via Terminal Bus (Slave)”。

如果你不想预设固定的主时钟,并选择选项“Use the time from a connected WinCC server”。在这种情况,客户端可接入网络中的任何配置有主时钟的WinCC Server。系统在其配置中会判断:

  • 数据包下载到哪个工作站
  • 哪个工作站处于运行状态
  • 在冗余服务器对中,激活Wincc主服务器

注意:
如果WinCC client是Windows域的成员,则必须选择选项“Apply time from permanently defined computers”。在WinCC在线帮助和条目号16620294 “Time synchronization in Windows domains with SIMATIC PCS 7 V6.x”中都有介绍。



图2:使用来自连接的WinCC-server的时钟

如果选择选项“Use the time from a specific computer ” ,则可以决定采用哪个PC上的时钟。

只要“Computer 1”可用,就用“Computer 1”。否则用“Computer 2”。在已定义的PC上,WinCC -Project的状态将不作考虑。只要操作系统完全运行即可。计算机的名字可以是一个Windows计算机名字;如果该计算机处于域中,且DNS服务器可用,计算机的名字可以是一个有效计算机的域名。比如"server1.khe.siemens.de" ,如果客户端和时钟服务器在同一个域中,也可以输入"server1"这样的名字。

计算机可以是任何安装有Windows NT/2000/XP的计算机。该计算机上不需要WinCC。如果两台指定PC都不可用,则时间同步丢失。



图3:使用指定计算机上的时钟


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /