说明: 请按如下步骤配置时间同步: 1.打开客户项目。 2.打开编辑器“Time Synchronization” 并激活 “Synchronization via Terminal Bus (Slave)”。 如果你不想预设固定的主时钟,并选择选项“Use the time from a connected WinCC server”。在这种情况,客户端可接入网络中的任何配置有主时钟的WinCC Server。系统在其配置中会判断: 注意: 如果选择选项“Use the time from a specific computer ” ,则可以决定采用哪个PC上的时钟。 计算机可以是任何安装有Windows NT/2000/XP的计算机。该计算机上不需要WinCC。如果两台指定PC都不可用,则时间同步丢失。
在PCS 7 V5.x里,DCF77Client工具用于在WinCC客户端中配置时钟同步。在PCS 7 V6中,可以通过编辑器 "Time Synchronization"进行配置。所以无需再使用DCF77Client工具。
图1:打开编辑器 “Time Synchronization”
如果WinCC client是Windows域的成员,则必须选择选项“Apply time from permanently defined computers”。在WinCC在线帮助和条目号16620294 “Time synchronization in Windows domains with SIMATIC PCS 7 V6.x”中都有介绍。
只要“Computer 1”可用,就用“Computer 1”。否则用“Computer 2”。在已定义的PC上,WinCC -Project的状态将不作考虑。只要操作系统完全运行即可。计算机的名字可以是一个Windows计算机名字;如果该计算机处于域中,且DNS服务器可用,计算机的名字可以是一个有效计算机的域名。比如"server1.khe.siemens.de" ,如果客户端和时钟服务器在同一个域中,也可以输入"server1"这样的名字。