三菱A172SHCPUN和MR-J2S-B伺服驱动器(绝对编码器,带掉电保持),一次不小心未断电情况下,拔掉了编码器线,请问任何把零位置写进去。A172为实模式,伺服驱动器和实模式手册里没有找到方法,请指点,
1楼 0 0 回复
  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/10/6 21:33:27

    再上电时,会报警的


    重新回设备零点就可以了啊

    2楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/10/6 21:33:27 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /