hq0769 发表于 2008/10/6 20:57:01
楼主所写的的是最基本的电机软件互锁程序,在实际应用中,我们还得做好电机硬件互锁程序。很多时候我们会忽略这一点。
PLC软继电器互锁扫描周期很短,而我们的硬件接触器触点断开时间往往比较长,没那么快响应,而且触点的断开时间一般较闭合时间长那么一点。
举个列子吧:
比如你写的Y001虽然断开,但是有可能对应的接触器KM1的触点还未断开,在没有外部硬件互锁的情况下,Y002对应的接触器KM2的触点就有可能接通,引起短路,所以我们必须采用软硬件双重互锁,这是最保险的设计。
引用 hq0769 2008/10/6 20:57:01 发表于2楼的内容
-
引用 bubli 2008/10/6 21:00:04 发表于3楼的内容