您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 标准的互锁PLC程序

xujun_127

xujun_127   |   当前状态:在线

总积分:2761  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-04

最后登录时间: 2019-07-16

空间 发短消息加为好友

标准的互锁PLC程序

xujun_127  发表于 2008/10/8 15:42:11      1933 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

标准的互锁PLC程序, 用三菱PLC编程软件编的, 供大家参考. 
这是我最近编写的两台电机互锁的PLC程序, 来和大家一起分享, 如果有什么问题, 望各位大虾多多指正.

 
1楼 0 0 回复
  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/6 20:57:01

            楼主所写的的是最基本的电机软件互锁程序,在实际应用中,我们还得做好电机硬件互锁程序。很多时候我们会忽略这一点。


            PLC软继电器互锁扫描周期很短,而我们的硬件接触器触点断开时间往往比较长,没那么快响应,而且触点的断开时间一般较闭合时间长那么一点。


    举个列子吧:       


             比如你写的Y001虽然断开,但是有可能对应的接触器KM1的触点还未断开,在没有外部硬件互锁的情况下,Y002对应的接触器KM2的触点就有可能接通,引起短路,所以我们必须采用软硬件双重互锁,这是最保险的设计。

    2楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/6 20:57:01 发表于2楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/10/6 21:00:04

    3楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/10/6 21:00:04 发表于3楼的内容