模拟输入PIW温度值(WORD),转换成实型(REAL),再进行校准,得到实际温度值。
注:仪表温度偏高时,偏差OFFSET为负;仪表温度偏低时,偏差为正。
L #Temp_input //从PIW中得到温度值(WORD)
ITD //转换成双整数型
DTR
T #Temp_Handle
L #Temp_Handle
L 1.000000e+001
/R
T #Temp_Handle //除以10得到实测温度值(由温度模块决定)
L #Temp_Handle
L #OFFSET
+R
T #Temp_output //校准,加上偏差量,得到实际温度值。
-
引用 bubli 2008/10/7 23:11:27 发表于2楼的内容
-
引用 hq0769 2008/10/8 17:52:16 发表于3楼的内容
-
引用 zewang 2008/10/10 15:47:00 发表于4楼的内容
-
-
hq0769 发表于 2008/10/10 21:47:29
提出问题:温度传感器(PT100)如何校准?
1、PT100不准,首要原因是PT100到变送器之间的导线被氧化,造成电阻变大,温度偏高。所以PT100测温不准。
2、PT100本身有问题,对不起,没办法,你自己修不好,一个字换。
3、之所以提出编程修改,考虑的是修改线阻偏差和一点点PT100的漂移。如果PT100本身有问题,即使修改了也没什么用。线性有问题,对实测有很大的漂移。
引用 hq0769 2008/10/10 21:47:29 发表于5楼的内容
-
-
-
julian2008 | 当前状态:离线
总积分:647 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-13
最后登录时间: 2009-04-29
-
julian2008 发表于 2008/10/13 14:06:29
引用 julian2008 2008/10/13 14:06:29 发表于6楼的内容
-
-
引用 hq0769 2008/10/16 20:13:52 发表于7楼的内容
-
引用 LUOZENG 2008/10/18 15:52:15 发表于8楼的内容
-
引用 LUOZENG 2008/10/18 15:52:17 发表于9楼的内容
-
引用 geh29 2008/10/18 19:10:02 发表于10楼的内容
-
引用 hq0769 2008/10/20 21:50:57 发表于11楼的内容