解答: 可以使用MM4系列变频器的第3级参数P2100和P2101对报警信号进行屏蔽。
具体说明如下: 1) 参数P2100用来选择故障/报警信号的代号,它最多可以为三种故障或报警信号选择在发生故障或报警后应采取的非缺省(
非工厂缺省设定)措施。 2) 参数P2101用来设定参数P2100(故障/报警信号的代号)选定的故障或报警,
在变频器发生该故障时所要采取的停车措施。其可能的设定值如下: 0 不采取措施,没有显示
1 采用OFF1停车 2 采用OFF2停车 3 采用OFF3停车 4 不采取措施,
只发报警信号 说明: 设定值0-3只对故障信号有效,而设定值0和4只对报警信号有效
谁能解释下上面中的OFF1停车 2 采用OFF2停车 3 采用OFF3停车主要意思是什么?