新型高性能的PLC不仅可以代替继电接触系统对开关量进行逻辑运算和控制,还可以对模拟量进行数据处理、算术运算以及控制,有的还具有通信联网功能,因此各类控制系统中已越来越多地使用PLC[1~2]。
使用PLC对某加压泵站的加压控制系统进行技术改造,因其开关量大,逻辑连锁复杂,且有为数不少的模拟量需要监控,故采用了日本松下电工的产品——中型PLC-FP3。
1 加压泵站的管网结构和PLC控制系统
管网结构和PLC控制系统见图1。加压系统采用6台泵组,并遵循4台运行2台备用的原则,1#、6#电动机额定功率为280kW,2#~5#电动机为150kW。系统有两个清水池,以备抽水池水加压之用。V1~V23均为电动阀门,其中V12~V17为电动蝶阀,有反映阀门开度的电压信号输出。系统对自动控制的要求如下:
① 当市政来水压力低于某设定值P1时,启动直接抽水加压;
② 当市政来水压力低于另一设定值P2(P2
1),且两水池水位大于其下限值时,则起动抽水池水加压;
③ 两加压方式可以互相转换;
④ 当加压启动完成后,即投入调压功能,通过调节阀门开度及台数保持水压恒定,精度为±5%。
采用的松下电工FP3是一种中型的可编程控制器,为模块式结构,组装灵活,维修方便;I/O点数最大可达768点,程序容量最大15800步;功能完善,具有数字和模拟量输入输出、逻辑和算术运算、定时、计数、顺序控制、功率控制等多种功能;还具有各种高级智能单元和网络通信功能,能满足复杂系统的控制要求。
上位机采用研华工控机及ABB公司组态软件,能显示整个管网系统及各设备的工作状态,以实现实时监控。
2 自动调压系统
直接抽水加压(或抽水池水加压)启动,直到两台泵组投入运行向管网充压一规定时间后,启动即告完成,这时调压系统自动投入工作。
2.1 调阀门开度调压
由于供水管网系统的大滞后性和非线性,数学模型难于建立,采用PID控制算法往往得不到好的控制效果,因此我们采用"分段+趋势"算法,即把水压误差分成5段,当误差大时选择小的操作周期和大的阀门开度变化量,反之则选择大的操作周期和小的阀门开度变化量。当误差≤±5%时,则辅以趋势控制,使误差进一步减小,具体算法如下:
① |ek|>40%,T=T1,|Δθ|=Δθ1
20%<|ek|≤40%,T=T2, |Δθ|=Δθ2
10%<|ek|≤20%,T=T3, |Δθ|=Δθ3
5%<|ek|≤10%,T=T4, |Δθ|=Δθ4
20%<|ek|≤40%,T=T5, |Δθ|=Δθ5
② 当|ek|≤5%时,加上如下趋势算法:
0≤ek≤5%时
2.2 调台数调压
当运行泵组阀门开度已达90%以上,供水压力仍不足90%给定压力并维持20 min时,则再启动一台泵组;相反,当运行泵组阀门开度已减少至50%以下,而供水压力在20 min内保持110%给定压力,则停一台泵组。
3 结语
本系统在某加压泵站自投入运行以来,工作正常,性能良好,完全满足快速启动、恒压供水的要求;系统功能强,实用性好,提高了供水系统的自动化水平,为旧加压系统的改造提供了一种性价比高、经济实用的方案,特别是系统运行可靠,十分适应加压泵站恶劣环境下工作的要求。