(2)短路保护:熔断器,电磁式过电流继电器,脱扣器。
(3)欠压、失压保护:欠压、失压脱扣器。
(4)熔断器的额定电流应大于电动机长期允许负荷的1.2~2.5倍。
(5)双金属热继电器适用于长期运行、恒定负荷的笼形电动机,对其它类型的电动机不适合;热继电器的电流整定,宜按交流电动机的额定电流选择(1.1~1.2Ie)。
(6)在选用自动空气开关时,其单相短路电流应大于瞬时(或短延时)动作过电流脱扣器整定值的1.5倍。
2、漏电保护装置
(1)分电压型(已完全淘汰)和电流型漏电保护器。
(2)漏电保护器的选择:
①直接接触保护
对经常和操作人员接触的电动工具、移动式电气设备、临时架设的供电线路和没有双重绝缘的手持式电动工具,推荐在供电回路中安装动作电流30毫安,并能在0.1秒内动作的漏电开关或漏电保护器;
居民住宅安装动作电流30毫安和在0.1秒内动作的小容量漏电开关或漏电插座;
额定电压220V以上的Ⅰ类电动工具,安装动作电流15毫安并在0.1秒内动作的漏电保护器。
②间接接触保护
漏电动作电流:I≤U/R
式中:U--允许接触电压
R--设备接触电阻
一般额定电压为220V或380V的固定电气设备,其外壳接地电阻在500欧以下,单机可配30毫安0.1秒动作的漏电保护器;对额定电流100A以上的大型设备或带有多台电气设备的供电回路,也可以选用500毫安至100毫安动作的漏电开关;
③根据工作电压和使用场合选择
380V/220V低压电网中,其接地电阻达不到规定值(4欧或10欧)应装设漏电保护器;潮湿环境即使工作电压低(如36V),也应安装动作电流15毫安以下0.1秒内动作或动作电流6~10毫安的反时限特性的漏电开关;具有双重绝缘或加强绝缘的低压电气设备,一般情况下不需安装漏保,用在潮湿场所时应安装15至30毫安并在0.1秒内动作的漏保,也可安装10毫安以下动作并有反时限特性的漏电开关。
④根据电路和用电设备的正常泄漏电流选择
泄漏电流不易测,按以下经验公式:
照明电路和居民生活用电的单相电路:I≥Ih/2000
三相三线制或三相四线制的动力线路或动力和照明混合线路:
I≥Ih/1000
其中:I--漏电保护装置动作电流
Ih--电路最大供电电流
⑤选择和选择
漏电保护器分单极二线、二极、二极三线、三极、三极四线、四极等形式。单极二线,二极三线,三极四线均有一根穿过检测元件而不能断开的中性线,接线时要分清相线和中性线。在安装前首选要分清电网是接地保护还是接零保护,然后弄清用电设备是单相二相还是三相。
注意事项:装设漏电保护器,同时要装保护线(保护接地,保护接零);保护线不能穿过漏电保护器;工作零线必须穿过漏电保护器;工作零线不能重复接地。