某宾馆415工程项目是上海市重点工程项目。上海西门子公司负责其中低压配电监视部分工程。
    1. 项目规模:低压配电室共有22台低压配电盘,配电回路80个。某宾馆配电枢纽。
    2.系统性能:PLC可编程序控制器用于采集现场信号,现场信号直接或通过现场总线传给PLC可编程控制器CPU。经过PLC可编程控制器处理后,通过网关模块,将信号转变为MODBUS协议信号,传给总控制室DCS系统。在DCS系统中,本系统中PLC可编程控制器作为MODBUS从站。在总控制室内可以读取PLC中的数据,也可以向PLC中写数据,即可以在总控制室内控制现场的开关。
    3. 系统特点:
  现场总线DP-PROFIBUS直接与仪表通讯,读取仪表数据
  MODBUS协议通讯
  
    PLC配置:
  可编程控制器 CPU 315-2D 1个
  数字输入模块 DI32324V 7个
  模拟输入模块 AI8324V 10个
  I/O分布从站 ET200M 2个
  多功能表 UMG503 6个(在低压开关柜中)
  网关模块 CP341 1个
1楼 0 0 回复