马军成  发表于 2008/10/14 9:03:33      1075 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

会出现什么现象?

正负极接错会怎么样?

输出(常开)为黑色线

1楼 0 0 回复
  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/10/10 21:54:23

    不知你的光电开关是三线的还是两线的,是对射的还是反射的?如果是三线的,就该会烧坏吧。如果是两线的,发射端应该烧坏
    2楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/10/10 21:54:23 发表于2楼的内容

  • 马军成

    马军成   |   当前状态:在线

    总积分:13914  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-01

    最后登录时间: 2022-06-28

    空间 发短消息加为好友

    马军成   发表于 2008/10/12 18:31:25

    5线


    漫反射型

    3楼 回复本楼

    引用 马军成 2008/10/12 18:31:25 发表于3楼的内容

  • YJYREY

    YJYREY   |   当前状态:离线

    总积分:222  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-10

    最后登录时间: 2014-10-28

    空间 发短消息加为好友

    YJYREY   发表于 2008/10/13 12:18:57

    如果有控制输出图,也许能回答你的问题,或者把你的品牌和型号告诉我

    4楼 回复本楼

    引用 YJYREY 2008/10/13 12:18:57 发表于4楼的内容

  • YJYREY

    YJYREY   |   当前状态:离线

    总积分:222  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-10

    最后登录时间: 2014-10-28

    空间 发短消息加为好友

    YJYREY   发表于 2008/10/13 12:21:55

    晶体管信号的NPN/PNP集电极开路输出?(晶体管信号也有常开和常闭型)

    还是继电器信号?

    5楼 回复本楼

    引用 YJYREY 2008/10/13 12:21:55 发表于5楼的内容

  • tony_k

    tony_k   |   当前状态:离线

    总积分:917  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-27

    最后登录时间: 2008-11-28

    空间 发短消息加为好友

    tony_k   发表于 2008/10/13 14:18:12

    就会烧坏。你太有勇气了,
    6楼 回复本楼