计数器工作中的问题

liubingrui  发表于 2008/10/11 13:46:38      872 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  有没有冶金行业的同行呀,请教个问题,对于钢厂,由于要生产特种钢,所以进了几台喂丝机。设备上带有喂丝数量的计数器,都是两个,机子上装有两个霍尔传感器,是三线的,两根电源,一根信号。电源是由表提供,问题是厂家来是,两块表的输出电源是并起走的,两块表输出直流电压不一样高,就这样并起来传感器,结果是有的机子能正常工作,有的就不行,换个计数器就行了。我想问一下,为什么有的直流电压不一样为什么就工作正常,而有的就不能呢,如果把有一块表的输出电源拆除的话,传感器也是另一块供电,结果不能计数。谢谢!
1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/10/11 9:21:53

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/10/11 9:21:53 发表于2楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/11 11:23:03

    是啊,最好分开。
    3楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/11 11:23:03 发表于3楼的内容

  • liubingrui

    liubingrui   |   当前状态:离线

    总积分:1915  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-08-10

    最后登录时间: 2010-12-09

    空间 发短消息加为好友

    liubingrui   发表于 2008/10/11 12:17:13

    谢谢指教!
    4楼 回复本楼

    引用 liubingrui 2008/10/11 12:17:13 发表于4楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/10/11 13:46:38

    两个计数器都是做什么用的呢?


    一一的对应接最好了。


    电压不是24V没有关系,但是不能小于10V,这就是为什么输出不一样,但有的能用,有的不能用的原因了。10V-30V范围内才可以的