您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 串口知识

小麻籽

小麻籽   |   当前状态:离线

总积分:2486  2025年可用积分:0

注册时间: 2008-10-04

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

串口知识

小麻籽  发表于 2008/10/11 19:54:07      691 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(<12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到最为基本的接法,且直接用RS232相连。

1.DB9和DB25的常用信号脚说明

2.RS232C串口通信接线方法(三线制)

首先,串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,两个串口相连或一个串口和多个串口相连

同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连 对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连;

两个不同串口(不论是同一台计算机的两个串口或分别是不同计算机的串口)


上面表格是对微机标准串行口而言的,还有许多非标准设备,如接收GPS数据或电子罗盘数据,只要记住一个原则:接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼些交叉,信号地对应相接,就能百战百胜。

3.串口调试中要注意的几点:

不同编码机制不能混接,如RS232C不能直接与RS422接口相连,市面上专门的各种转换器卖,必须通过转换器才能连接;

线路焊接要牢固,不然程序没问题,却因为接线问题误事;

串口调试时,准备一个好用的调试工具,如串口调试助手、串口精灵等,有事半功倍之效果;

强烈建议不要带电插拨串口,插拨时至少有一端是断电的,否则串口易损坏。

1楼 0 0 回复
  • chyw_927

    chyw_927   |   当前状态:在线

    总积分:3299  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-31

    最后登录时间: 2019-06-24

    空间 发短消息加为好友

    chyw_927   发表于 2008/10/11 18:49:48

    RS232、RS422和RS485是电气接口还是协议?
    2楼 回复本楼

    引用 chyw_927 2008/10/11 18:49:48 发表于2楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2008/10/11 19:54:07

    RS232、RS422和RS485都是串行数据接口标准,RS-232是IBM-PC及其兼容机上的串行连接标准。RS-422是Apple的Macintosh计算机的串口连接标准。RS-485是RS-422的改进。
    3楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2008/10/11 19:54:07 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /