您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » S7-400 H硬件组态(1)

chenwh78

chenwh78   |   当前状态:在线

总积分:6174  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-10

最后登录时间: 2019-06-16

空间 发短消息加为好友

S7-400 H硬件组态(1)

chenwh78  发表于 2008/10/13 15:22:10      1041 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

以例子的形式介绍S7-400H系统的组态过程

2.1 例子所需硬件和软件

硬件:

一套S7-400H PLC包括

(1) 1个安装机架UR2-H

(2) 2个电源模板PS 407 10A

(3) 2个容错CPUCPU414-4HCPU 417-4H

(4) 4个同步子模板

(5) 2根光缆

一个ET200M分布式I/O 设备,包括

(6) 2IM 153-2

(7) 1个数字量输入模板

(8) 1个数字量输出模板

必备的附件,如PROFIBUS 屏蔽电缆及网络连接器等。

软件:

STEP 7 V5.3 SP2标准版(已集成冗余选件包)或更高版本。

 

2.2硬件安装

1)设置机架号

CPU V3版本,通过同步子模板上的开关设置;

CPU V4版本,通过CPU背板上的开关设置;

CPU通电后此机架号生效。

2)将同步子模板插到CPU板中。

3)连接同步光缆

将两个位于上部的同步子模板相连;

将两个位于下部的同步子模板相连;

在打开电源或启动系统之前要确保CPU的同步光缆已经连接。同步光纤的连接如图21所示:

21 S7-400H 同步光纤的连接

4)组态分布式I/OET200M ,使其作为具有切换功能的DP从站。

5)将编程器连到第一个容错CPUCPU0)上,此CPU S7-400H 的主CPU

6)通电后CPU自检查

CPU第一次通电时,将执行一次RAM 检测工作,约需3分钟。这段时间内CPU 不接收通过MPI接口来的数据,并且STOP LED 灯闪烁。如果有备用电池,再次通电时不再做此项检查工作。

7)启动CPU

装入程序后执行一个热启动操作:首先启动主CPU ,然后启动热备CPU

1楼 0 0 回复