您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 触摸屏在启动变频器后显示没有通讯

julian2008

julian2008   |   当前状态:离线

总积分:647  2025年可用积分:0

注册时间: 2008-09-13

最后登录时间: 2009-04-29

空间 发短消息加为好友

触摸屏在启动变频器后显示没有通讯

julian2008  发表于 2008/10/14 8:30:47      961 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        最近做了一套设备,有PLC、变频器、触摸屏,在没启动变频器时,一切正常;启动变频器后,触摸屏显示“没有通讯”。不能操作。

        不知怎么解决?

1楼 0 0 回复
  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2008/10/13 21:34:36

    什么型号PLC、屏、与变频器啊。
    2楼 回复本楼

    引用 218hty 2008/10/13 21:34:36 发表于2楼的内容

  • julian2008

    julian2008   |   当前状态:离线

    总积分:647  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-13

    最后登录时间: 2009-04-29

    空间 发短消息加为好友

    julian2008   发表于 2008/10/14 8:30:47

    PLC为s7-224XP,屏为维纶MT506LV,通过RS-485通讯电缆直接连接。变频器为欧姆龙3G3MZ-A4007
    3楼 回复本楼

    引用 julian2008 2008/10/14 8:30:47 发表于3楼的内容