• 确保 24 VDC 传感器电源无噪声、稳定。
• 传感器线尽可能短。
• 传感器线使用屏蔽的双绞线。
• 仅在传感器侧端接屏蔽。
• 未用通道应短接。
• 避免将导线弯成锐角。
• 使用电缆槽进行敷线。
• 避免将信号线与高能量线平行布置。若两条线必须重合,应以正确的角度相交。
• 通过把输入信号隔离或选择外部24 V 电源的公共端作为输入信号参考点,从而确保输入信号范围在技术规范所规定的共模电压之内。
注意:关于共模电压
模拟量模块的允许共模电压小于12V,所以在使用2线制传感器的时候一定注意,如下图
如果将采集电流点选在M侧,信号的电压和供电的M采用共同的参考点,共模电压为信号电压,符合要求;而当采集点选在24V 侧,共模电压为24V,超出12V,模块不能正常工作。

-
引用 netwell 2008/10/13 18:46:57 发表于2楼的内容
-
-
-
bubli 发表于 2008/10/13 20:04:48
我是学机电的,现在搞电控,这样的细节还真的是不知道。也许我的一个西门子M235模块的一个接点测的不准可能就是这个问题了,问了好多人,也没有提醒我这点。真是谢谢了,但我还想问一下,什么叫共模电压?3楼 回复本楼
引用 bubli 2008/10/13 20:04:48 发表于3楼的内容
-
-
-
-
hq0769 发表于 2008/10/16 20:43:30
在每一导体和所规定的参照点之间(往往是大地或机架)出现的相量电压的平均值。或者说同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压。
标准解释。
引用 hq0769 2008/10/16 20:43:30 发表于4楼的内容
-
-
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
-
ytzidonghua 发表于 2008/10/17 8:43:32
有些PLC是这样要求的5楼 回复本楼