您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 模拟量信号的传输距离?

hq0769

hq0769   |   当前状态:在线

总积分:4916  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-06-12

最后登录时间: 2024-06-25

空间 发短消息加为好友

模拟量信号的传输距离?

hq0769  发表于 2008/10/20 17:05:16      7968 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

      电压型的模拟量信号由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10MΩ),极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。
      电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用。电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。理论上,电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:

1、  信号输出端的带载能力,以Ω表示(如100Ω);

2、  信号输入端的内阻;

3、  传输线的静态电阻值(来回是双线)。
 
      信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然,实际情况不会完全符合理想的计算结果,传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰。如果负载能力足够,一个电流信号可以串接多个信号输入端。例如:一个4—20mA的模拟量转速给定信号可以输出给两台变频器的4—20mA模拟量输入端口。
1楼 2 13 回复
  • chyw_927

    chyw_927   |   当前状态:在线

    总积分:3299  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-31

    最后登录时间: 2019-06-24

    空间 发短消息加为好友

    chyw_927   发表于 2008/10/13 19:05:20

    2楼 回复本楼

    引用 chyw_927 2008/10/13 19:05:20 发表于2楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/10/13 19:41:33

    发本文供参考

    在论坛上有个帖子问:“4~20mA信号能否传送1KM?”,在其它论坛上也见过类似问题的帖,特发此文讨论。

           看了标题有的人可能会说:发送4-20mA.DC电流信号的仪表都具有恒流特性,采用电流源传送,其精度与导线的电阻不是无关吗?既然这样还用讨论4-20mA.DC信号的传送距离吗?
        但以上的说法是针对特定条件而言的,应看到当仪表供电电源电压低至一定程度或导线电阻大到一定程度时,4-20mA.DC电流传送信号将产生误差。因此我们讨论的是4-20mA.DC信号在保证规定的精度下的传送距离,讨论传送距离实质就是确定电流源仪表连接导线的最大长度。
        决定电流源仪表导线长度的参数有:负载电阻RL及连接导线的电阻r;供电电压Vo及其波动范围△V;
    仪表的最大输出电流Imax;仪表能维持最大工作电流时的最低供电电压Vmin。
        已知:RL=250Ω,
             Vo= 24V.DC 其允许误差为24V +10% -5%,
             电源允许波动△V=24V*5%=1.2V,
             Imax= 20mA =0.02A,
        最低供电电压Vmin各种型号仪表的此值是不相同的,因为这个参数还与电子元件的特性有关系,从产品样本来看,有的仪表最低的可达12V(但是指无负载时),大多仪表在15--17V之间的居多;在此笔者取16.28V。
        即  Vmin= 16.28≤24-1.2-0.02(250+r)
        则连接导线的电阻  r= 24-1.2-16.28/0.02-250=76Ω
        仪表连接电线用的是铜线,其截面大多选择S=1.5和0.8mm2的居多,在《电工手册》上有铜电线在20℃和75℃时的电阻系数,在选择铜导线时应考虑到使用现场的环境情况,因此最好选择75℃时的电阻系数来计算较妥。已知t=75℃时铜的电阻系数ρ=0.0217Ω.mm2/m。
        根据L=Sr/ρ 就可计算出铜导线的最大长度。
        用标称截面1.5mm2导线时L=1.5*76/0.0217=5253m
        用标称截面0.8mm2导线时L=0.8*76/0.0217=2801m
        因为仪表的接线往返是两根线,所以计算结果应除2即:
        用标称截面1.5mm2导线时L1=5253.5/2=2626m
        用标称截面0.8mm2导线时L2=2801.8/2=1400m
        在实际应用中决定导线的真实长度要比计算值略低才行,因为电线的标称截面几乎都是偏高的。如果遇到现场距离超过上述的长度时,可采取以下措施:增大电线的线径,来减少导线电阻;适当调高仪表的供电电压。
       
        八十年代,上海自动化仪表一厂针对其生产的DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表的变送器、调节器、电气转换器、操作器等单元,在最低供电电压(22.8V)时允许的导线电阻,曾列过一个表格供用户参考,由于其还有现实意义,特把此表格提供如下。

      看了以上的计算及表格,有的网友会说,我的现场实际接线长度并不太长,但在使用中仍无法正常使用,哪又是什么原因呢?究其原因,可能是:
        1.电流传送信号导线过长时,没有采取必要的屏蔽措施,或者没有遵守一点接地规则而引入了干扰。
        2.在一个系统中应选择电位最低的一点作为信号的公共点,在电单仪表中,24V电源的负线电位最低,它就是信号公共线。因此在电流传送的一对信号线中,其电位较低的一根,即信号负线应在发送仪表的输出处与24V负线相连。如果接线错误或漏接而造成信号负线浮空而引入了干扰。

    本文来源:http://blog.controleng.cn/xxkjfw/112469/message.aspx

    3楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/10/13 19:41:33 发表于3楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/10/13 19:48:15

    4楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/10/13 19:48:15 发表于4楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2008/10/13 21:25:51

    电流信号传送的较远一些。
    5楼 回复本楼

    引用 218hty 2008/10/13 21:25:51 发表于5楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/16 20:15:35

    省去很多维修的麻烦。
    6楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/16 20:15:35 发表于6楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/10/17 22:21:06

    7楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/10/17 22:21:06 发表于7楼的内容

  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/10/18 13:12:36

    8楼 回复本楼

    引用 小牛牛 2008/10/18 13:12:36 发表于8楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2025年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2008/10/18 19:12:27

    9楼 回复本楼

    引用 geh29 2008/10/18 19:12:27 发表于9楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/10/18 22:24:57

    10楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/10/18 22:24:57 发表于10楼的内容

总共 , 当前 /