您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 压力传感器的零点漂移

jnzhlf

jnzhlf   |   当前状态:在线

总积分:2642  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

压力传感器的零点漂移

jnzhlf  发表于 2008/10/20 12:11:53      1592 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

造成压力传感器的零点漂移的主要有以下几个原因:
1.应变片胶层有气泡或者有杂质
2.应变片本身性能不稳定
3.电路中有虚焊点
4.弹性体的应力释放不完全;此外还和磁场,频率,温度等很多有关系。电漂或一些漂移都会存在,但我们可以通过一些方式缩小其范围或修正。
   零点热漂移是影响压力传感器性能的重要指标,受到广泛重视。国际上认为零点热漂移仅取决于力敏电阻的不等性及其温度非线性,其实零点热漂移还与力敏电阻的反向漏电有关。在这点上,多晶硅可以吸除衬底中的重金属杂质,从而减小力敏电阻的反向漏电、改善零点热漂移,提高传感器的性能。
   缩小电漂移和修正电漂移还有哪些方式呢?零点电漂移除了影响压力传感器的测量精度和降低灵敏度之外,还有哪些重要影响呢?
   利用零点电漂移可以消除压力传感器的热零点漂移,所谓零点漂移,是指当放大器的输入端短路时,在输入端有不规律的、变化缓慢的电压产生的现象。产生零点漂移的主要原因是温度的变化对晶体管参数的影响以及电源电压的波动等,在多数放大器中,前级的零点漂移影响最大,级数越多和放大倍数越大,则零点漂移越严重。
   漂移的大小主要在于应变材料的选用,材料的结构或是组成决定其稳定性或是热敏性。
材料选好后的加工制成也很重要,工艺不同,会生产出不同效果的应变值,关键也在于通过一些老化等调节后,电桥值的稳定或程规律的变化。
   漂移的调节手段很多,大都根据厂家的条件或生产需求所决定,现在大多数厂家对零点漂移都控制得很好。温度调节可通过内部温度电阻和制热零敏度电阻补偿、老化等。
对于采用电路转换的变压器中,电路部份的漂移可用通过选用好的元器件和设计更合适的电路来补偿。
   应变材料要选灵敏系数高、温度变化小的材料。
1楼 0 0 回复
  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/10/14 11:06:50

     

    2楼 回复本楼

    引用 小牛牛 2008/10/14 11:06:50 发表于2楼的内容

  • liyong2008bj

    liyong2008bj   |   当前状态:在线

    总积分:3165  2025年可用积分:0

    注册时间: 2004-05-19

    最后登录时间: 2019-07-02

    空间 发短消息加为好友

    liyong2008bj   发表于 2008/10/14 12:16:52

    3楼 回复本楼

    引用 liyong2008bj 2008/10/14 12:16:52 发表于3楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/14 16:58:47

    看零点漂移是否超出仪表的校准范围,如果不在校准范围之类的,以后的图形会变成一条不规律的曲线。
    4楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/14 16:58:47 发表于4楼的内容

  • anheng

    anheng   |   当前状态:在线

    总积分:1788  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-16

    最后登录时间: 2014-04-21

    空间 发短消息加为好友

    anheng   发表于 2008/10/15 9:01:42

    我厂用的工控机全是的WINDOS NT4。0系统如何实现关机后自动关闭电源?总是断总电源这会易坏硬盘?
    5楼 回复本楼

    引用 anheng 2008/10/15 9:01:42 发表于5楼的内容

  • w5pin

    w5pin   |   当前状态:离线

    总积分:66  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-15

    最后登录时间: 2009-10-28

    空间 发短消息加为好友

    w5pin   发表于 2008/10/15 20:47:43

    现在很多小量程的,零点漂移较多,给使用带来很多不方便.

    6楼 回复本楼

    引用 w5pin 2008/10/15 20:47:43 发表于6楼的内容

  • chenyucang

    chenyucang   |   当前状态:离线

    总积分:775  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-01-08

    最后登录时间: 2016-09-07

    空间 发短消息加为好友

    chenyucang   发表于 2008/10/16 18:24:24

    介绍的很详细!感谢楼主
    7楼 回复本楼

    引用 chenyucang 2008/10/16 18:24:24 发表于7楼的内容

  • chyw_927

    chyw_927   |   当前状态:在线

    总积分:3299  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-31

    最后登录时间: 2019-06-24

    空间 发短消息加为好友

    chyw_927   发表于 2008/10/18 23:30:30

    用户在采办时要充分考虑
    8楼 回复本楼

    引用 chyw_927 2008/10/18 23:30:30 发表于8楼的内容

  • btgy4008

    btgy4008   |   当前状态:在线

    总积分:3307  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-13

    最后登录时间: 2025-01-22

    空间 发短消息加为好友

    btgy4008   发表于 2008/10/19 19:42:49

     在工厂应用中的压力变送器,由于环境比较差,多数零点漂移现象的


    发生是因为接线端子处线路问题,虚接或断线所致。

    9楼 回复本楼

    引用 btgy4008 2008/10/19 19:42:49 发表于9楼的内容

  • achaorui

    achaorui   |   当前状态:在线

    总积分:685  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-14

    最后登录时间: 2011-02-28

    空间 发短消息加为好友

    achaorui   发表于 2008/10/20 12:11:53

    10楼 回复本楼

    引用 achaorui 2008/10/20 12:11:53 发表于10楼的内容

总共 , 当前 /