您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 三垦VM05变频器在并捻机上的应用

cio

cio   |   当前状态:离线

总积分:930  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-06-09

最后登录时间: 2007-01-25

空间 发短消息加为好友

三垦VM05变频器在并捻机上的应用

cio  发表于 2006/6/23 6:48:30      939 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

并捻机是金属制品行业的常用设备,适用于拉拔钢丝后的捻股成绳,其收卷侧部分要求实现对张力的控制.三垦VM05/SHF系列变频器的V.F分离功能,可分别单独设定输出频率与电压,适用于任意的转矩控制,非常适合在类似设备上的使用。
  
  一、设备情况:
  

  

  

  

  二、控制方式:
  张力控制部分由三垦SHF系列变频器及力矩电机组成,PLC提供运转信号及模拟电压信号(0-10V)给变频器,设备启动时所需张力较大,PLC提供变化的模拟电压信号,启动初较大(约8V),运行中逐渐减小至7V左右,并保持稳定。
  
  

  

  变频器频率由面板设定,输入电压指令(由VRF1输入的0—10VDC)及运转指令由外部PLC给定。输入电压指令由PLC根据设备所需的张力大小经计算转换后给出(如上图右),且可由操作面板的设定单元进行微调。
  三、变频器调试参数:
  

  

  运行时的状态参数:
  输出电压:310V
  输出电流:0.9A
  输出频率:47HZ
  VRF1 :7VDC
  
  四、总结:
  通过在工字轮的收卷过程中对收线张力的测定,其张力变化范围在允许误差范围内收卷结束时测得张力值约为17.8N。与力矩控制器相比,其张力误差范围更小,完全符合工艺要求。
  

1楼 0 0 回复