您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 现场总线构建无人职守供热联网监测系统

nicebaby

nicebaby   |   当前状态:在线

总积分:415  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-09

最后登录时间: 2011-08-09

空间 发短消息加为好友

现场总线构建无人职守供热联网监测系统

nicebaby  发表于 2008/10/14 14:46:30      740 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场总线技术的发展引起了传统控制系统结构的改变。在供热系统中,到目前为止我国大部分地区都采用各供热站人工抄表并上报数据到本供热公司,然后由专人负责记录、统计和分析,因此,各热力公司每天的运营情况不能及时地反馈到供热办。为确保对居民的有效供热,现场总线技术在此发挥了强大的作用,其不仅实现了自动抄表功能而且能够及时将数据发送到供热办。 

  对供热控制系统的新要求
  在我国能源结构中,供热耗能所占比重很大,其节能潜力相当可观,主要表现在:因热网失调造成的能源浪费;供热系统中缺乏有效的调节手段,不能实现意义上的运行调节,实现按需供热,设备匹配不尽合理,运行费用过高,特别是热网循环泵耗电过大等等许多方面。城市供热关系到千家万户的冷暖,从供热最主要的目的出发,应该建立一个从最末端(用户)到换热站、供热站、热源之间的一个有效的灵敏的自动运行调节的系统,才能彻底解决供热系统中的不合理问题。因此,现代供热联网检测及管理系统须具有以下特点:
  ■ 减少人的劳动强度;
  ■ 各供热站实现自动抄表功能;
  ■ 供热公司可以查看接入本系统的各供热站实时供热数据;
  ■ 供热公司也可查看各供热站的历史趋势和数据并可打印
  ■ 系统运行稳定可靠

按此在新窗口浏览图片
  现场总线技术的特点
  现场总线技术是安装在制造和过程区域的现场装置与控制室内的自动化装置之间的数字式、串行、多点通讯的数据总线(国际电工委员会IEC6-1158),它可以解决多种现场智能化仪表、控制器、执行机构等现场设备之间的数字通信问题。
  现场总线的通信方式可以采用有线方式或无线方式将符合同一种现场总线标准的现场设备及控制单元相互连接起来,以构成数字化的通信网络。其主要特点为:
  ■ 提高了系统精度及可靠性,系统集成大大简化,便于维护;
  ■ 降低了控制风险,将控制功能分散化,提高了系统反应速度;
  ■ 节省了大量的信号电缆;
  ■ 现场设备具有自诊断功能,容易判断故障所在;
  ■ 开放的技术标准,用户可以择优选择。

  控制系统的构成
  该系统中的各个供热站分布在方圆400平方公里的范围内,且每个供热站之间分布分散,因此供热公司通过拨号网络的形式自动轮询本公司所管辖的各个供热站以便实时采集现场数据,同时通过无线微波的数据传输方式把供热公司所采集的数据实时地传送到供热办的SQL数据服务器上。
  该系统包括两个部分:数据管理与分析系统、实时监控系统。在此主要介绍实时监控系统。实时远程监控系统(各供热公司内)通过拨号网络采集各供热站的数据。

  系统配置
  该系统采用拨号的方式通过MODBUS总线形式由监控中心巡回检测各个远程从站设备,
  将所采集的数据进行记录以便传送到数据管理与分析系统。

  监控中心
  监控中心的主要设备有计算机和调制解调器,通过拨号网络和各供热站交换数据。监测软件采用当今流行的美国Intellution公司的IFIX工控软件。监控软件把硬件系统采集的各种数据如压力、温度、流量等以需要的方式显示。
  IFIX软件的特点:
  ■ 稳定可靠。
  ■ 界面有好。
  ■ 实时性好。
  ■ 具有报警功能,当网路连接失败时,在画面上产生报警信息。

按此在新窗口浏览图片
 远程从站设备
  该系统中的每个供热站均采用WAGO 公司的现场总线装置用于接收来自现场的仪表信号,并处理成数字信号传输到上位机进行显示。该现场总线装置由三部分构成:MODBUS 现场总线控制器、输入/输出模块、终端模块。
  现场总线控制器采用750-816,其所具有MODBUS 现场总线接口可与调制解调器直接相连实现自动应答来自监控中心的请求并将数据发送出去。除此之外,该控制器还具有一定的控制功能,可实现数据的就近采集就近处理,提高了系统的实时性。
  WAGO 公司的现场总线输入/输出模块具有高精度及高可靠性的特点。良好的模块化结构设计,使I/O模块在拆卸的过程中可以不使用任何工具。强大的诊断功能使系统的调试和维护变得很轻松。这种模块化的结构减少了大量的设计、安装、调试、维护的费用,原来繁琐的原理图、布线图设计变得简单。
  终端模块表示一个从站配置的结束。
  该系统具有76个这样的现场总线装置,由于该系统采用拨号网络的总线构成形式使得增加或减少一个节点变得很容易,且每个节点均采用模块化的现场总线装置无需底板,因此在同一个节点上增加一个模块或减少一个模块也变得非常容易且没有太大的空间要求,该特点使得该系统具有较强的系统扩展能力,且不会增加布线的烦恼和过高的费用。

  现场执行机构
  现场执行机构又分为检测部分和执行部分;现场仪表完成监测过程的第一步,把被测物理参量信号转化成电信号,如压力表、 液位计、流量计、压力变送器等,转化成的电量信号被传送到现场总线输入输出设备。

  结束语
  近年来现场总线技术得到了飞快的发展与普及,尤其应用到自控行业,该供热联网工程为供热自控领域开创了一片新的天地,本工程中应用到的无线局域网更是顺应了网络时代发展的趋势,运行证明本供热联网项目既提高了供热工作效率又节约了每年供热出现的各种死区和无法实现的难点,为人们的供热取暖和各供热公司供暖期工作提供了一道牢固的保障!

 
1楼 0 0 回复