典型的PLC接地故障

小麻籽  发表于 2008/10/14 21:31:34      766 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、故障现象:生产线能自动运行,但是开卷机直径和长度计算不能正常计算,焊缝跟踪不能正常(主要是计算),停止后再运行张力无法建立。PLC416-3DP,和416-2DP两个CPU)侧看到4FM451卡有EXT 故障。

处理过程:对FM451进行诊断,发现有外部辅助电压故障,检查电源,DC24V,正常,检查4FM451下的所有编码器,没有发现接地现象,后又发现另外5FM450卡指示灯一个不亮,现场电机JOG,在STEP7中没有收到数据。

最终结果:无意中检查24V电源,P对地才5VPLC所有的卡共用一个24V电源,每块卡分别有一个断路器。轮流分断开关,在分断到其中一个时,FM451的故障指示消失。继续检查,发现现场的一个限位接地。处理以后一切OK

事后分析:DI点的接地发生以后,对应的断路器还没有达到分断的电流,由于和功能模块使用同一个电源,造成功能模块的电压受到了影响而故障,初期我们也在接地上进行了检查,但是只检查了有故障的功能卡下的情况,没有想到DI卡下断接地也影响了他。

二、故障说明:
1
。电源,这套系统的电源是使用了2路,一路给PLC供电,一路给I/O卡和功能模块供电。
2
。保护,断路器的设计我也一直认为是有问题的,使用的是AC 2A的断路器,但是就算是选择合适的断路器,普通断路器对接地可是没有保护功能的。使用带保险的端子排可能是个不错的选择,另外很好国外设备都带漏电保护功能,若是增加这个,我想也不错吧。

3.
接地,是现场24V的光电传感器接地,当然就是PLC的输入卡,这样就拉低了FM卡的电压,FM对电源的要求比较高,这样出现了一个电源故障