您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 污水处理上的在线PH计用什么品牌的好

钟灵山

钟灵山   |   当前状态:在线

总积分:7804  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2011-12-24

空间 发短消息加为好友

污水处理上的在线PH计用什么品牌的好

钟灵山  发表于 2008/10/28 16:13:36      6402 查看 23 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

原来用的是E+H  的,主要就地显示PH值和温度,还有将PH值的模拟量信号输出到PLC上。现在感觉价格太高,想换一钟品牌的,各位有何高见。
1楼 0 0 回复
  • jnzhlf

    jnzhlf   |   当前状态:在线

    总积分:2642  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2012-12-29

    空间 发短消息加为好友

    jnzhlf   发表于 2008/10/14 22:11:38

    2楼 回复本楼

    引用 jnzhlf 2008/10/14 22:11:38 发表于2楼的内容

  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2008/10/15 8:56:12

    3楼 回复本楼

    引用 whs1 2008/10/15 8:56:12 发表于3楼的内容

  • jiang_0514

    jiang_0514   |   当前状态:在线

    总积分:2005  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-15

    最后登录时间: 2023-04-25

    空间 发短消息加为好友

    jiang_0514   发表于 2008/10/15 15:47:24

    罗克韦尔的好,你可以去网站看一下.

    4楼 回复本楼

    引用 jiang_0514 2008/10/15 15:47:24 发表于4楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/15 20:15:47

    梅特勒
    5楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/15 20:15:47 发表于5楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/10/15 20:54:01

    6楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/10/15 20:54:01 发表于6楼的内容

  • julian2008

    julian2008   |   当前状态:离线

    总积分:647  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-13

    最后登录时间: 2009-04-29

    空间 发短消息加为好友

    julian2008   发表于 2008/10/16 11:55:21

    7楼 回复本楼

    引用 julian2008 2008/10/16 11:55:21 发表于7楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/10/18 19:23:58

    8楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/10/18 19:23:58 发表于8楼的内容

  • netwell

    netwell   |   当前状态:在线

    总积分:5615  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-06

    最后登录时间: 2017-03-16

    空间 发短消息加为好友

    netwell   发表于 2008/10/18 22:27:28

    9楼 回复本楼

    引用 netwell 2008/10/18 22:27:28 发表于9楼的内容

  • 常青树

    常青树   |   当前状态:在线

    总积分:1421  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-28

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    常青树   发表于 2008/10/19 8:05:01

    10楼 回复本楼

    引用 常青树 2008/10/19 8:05:01 发表于10楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/19 10:11:14

    以前我们公司为节约成本,经常购买一些国产的PH,大概是600块一支的电极。很多都用不到三个月就不行了。而且经常要校准。主要可能是罐要进行空消,不能耐高温的原因。


    后面公司决定用梅特勒的PH,一支电极大概2000到3000块,按校准要求,半个月要进行一次校准,但是半个月后去检查,误差都很小,正负0.5左右的偏差吧。


    PH电极的寿命标准是1年,现在用的梅特勒的都快1年半了,精度还是很好。


    我推荐梅特勒主要是它的维护量少,测量准确。可能大家觉得贵了一点,但是一分钱一份货。供楼主参考。

    11楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/19 10:11:14 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 123【下一页】