注意的事项是:
1、安装
安装时不要给轴施加直接的冲击。编码器轴与机器的连接,应使用柔性连接器。在轴上装连接器时,不要硬压入。即使使用连接器,因安装不良,也有可能给轴加上比允许负荷还大的负荷,或造成拨芯现象,因此,要特别注意。轴承寿命与使用条件有关,受轴承荷重的影响特别大。如轴承负荷比规定荷重小,可大大延长轴承寿命。不要将旋转编码器进行拆解,这样做将有损防油和防滴性能。防滴型产品不宜长期浸在水、油中,表面有水、油时应擦拭干净。2、振动
加在旋转编码器上的振动,往往会成为误脉冲发生的原因。因此,应对设置场所、安装场所加以注意。每转发生的脉冲数越多,旋转槽圆盘的槽孔间隔越窄,越易受到振动的影响。在低速旋转或停止时,加在轴或本体上的振动使旋转槽圆盘抖动,可能会发生误脉冲。3、关于配线和连接
误配线,可能会损坏内部回路,故在配线时应充分注意:
配线应在电源OFF状态下进行,电源接通时,若输出线接触电源,则有时会损坏输出回路。
若配线错误,则有时会损坏内部回路,所以配线时应充分注意电源的极性等。若和高压线、动力线并行配线,则有时会受到感应造成误动作成损坏,所以要分离开另行配线。
延长电线时,应在10m以下。并且由于电线的分布容量,波形的上升、下降时间会较长,有问题时,采用施密特回路等对波形进行整形。
为了避免感应噪声等,要尽量用最短距离配线。向集成电路输入时,特别需要注意。
电线延长时,因导体电阻及线间电容的影响,波形的上升、下降时间加长,容易产生信号间的干扰(串音),因此应用电阻小、线间电容低的电线(双绞线、屏蔽线)。
这是以前我用编码器在网上找到的一点资料,希望对你有用。
我现在包装机上也用编码器,有什么问题,大家多交流。
引用 hq0769 2008/10/15 21:30:06 发表于2楼的内容
-
-
hege377 发表于 2008/10/16 9:21:44
我们一台设备上用FX1s的高速计数器来接收编码器脉冲,实现定位控制.其工作过程是:高速计数接收编码器信号,根据设定值进行判断,控制变频器,进行变频速度的三段速调节,接近设定值时让进给机构减速,直到停止.要求的精度是正负0.2mm,但目前偶尔会有一条偏小0.5mm的出现.
这样的问题请楼上分析一下,编码器的可能性大,还是PLC本身高速计数器的问题?.
引用 hege377 2008/10/16 9:21:44 发表于3楼的内容
-
-
hege377 发表于 2008/10/16 9:28:02
我们的这个系统,我在人机上观察时,当进给机构停下后偶尔可以看到高速计数器还在接收脉冲,我想这个可能就是二楼说的振动引起的,由于此时编码器内部所处的位置正好是接近光栅格的位置,所以微小的振动或晃动足以使编码器发出脉冲,
但这时机构已经停下了,应该不会造成影响.
引用 hege377 2008/10/16 9:28:02 发表于4楼的内容
-
引用 hege377 2008/10/16 9:38:15 发表于5楼的内容
-
引用 comorg 2008/10/16 10:26:31 发表于6楼的内容
-
引用 hege377 2008/10/16 17:07:32 发表于7楼的内容
-
-
-
gb605509371 | 当前状态:在线
总积分:52 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-27
最后登录时间: 2012-05-27
-
gb605509371 发表于 2012/5/27 8:25:30
我们这在用台大PLC 高速脉冲读取编码器的脉冲控制自动卷帘门的两个位置时,果断时间门就会自动上升或下降一个位移,PLC实际读取的脉冲没有改变,帮忙分下是什么原因造成的,有什么可以解决的方法。
引用 gb605509371 2012/5/27 8:25:30 发表于8楼的内容
-