您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 低压断路器的保护特性及技术参数

syzdw

syzdw   |   当前状态:在线

总积分:973  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-04-24

最后登录时间: 2018-05-11

空间 发短消息加为好友

低压断路器的保护特性及技术参数

syzdw  发表于 2008/10/15 9:30:41      2007 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、低压断路的保护特性

  为起到良好的保护作用,低压断路器的保护特性必须与被保护线路及设备的允许过载特性相匹配。低压断路器的保护特性是由它们所装的脱扣器型式决定的。曲线Ⅰ是热脱扣器的保护特性。过电流较小时断路器保护动作所需的时间长。过电流较大是断路器保护动作所需时间短。这种保护特性称反时限保护特性,即断路器动作时间与过电流值的大小成反比。曲线Ⅱ-BDF为电磁脱扣器的保护特性,具有瞬时动作的性质,即只要过电流达到一定数值,断路器将瞬时动作。同时装有以上两种脱扣器的断路器具有曲线Ⅰ和曲线Ⅱ相交而成的保护特性(曲线ABDF),称为两段式保护特性,即过载长延时和短路瞬时动作的特性。这样才能使保护对象工作在允许过载特性之下,防止保护对象受到不能承受的短路电流冲击而损坏。

  还有些低压断路器具有有三段保护特性(曲线abc),即过载长延时、短路短延时(曲线bcd段)、特大短路瞬时动作。这样可以充分利用电气设备的允许过载能力,尽可能地缩小故障停电的范围。

二、低压断路器的主要技术参数

1、额定电压

  (1)额定工作电压

  断路器的额定工作电压是指与能断能力及使用类别相关的电压值。对多相电路是指相间的电压值。

  (2)额定绝缘电压

  断路器的额定绝缘电压是指设计断路器的电压值,电气间隙和爬电距离应参照这些值而定。除非型号产品技术文件另有规定,额定绝缘电压是断路器的最大额定工作电压。在任何情况下,最大额定工作电压不超过绝缘电压。

2、额定电流

  (1)断路器壳架等级额定电流用尺寸和结构相同的框架或塑料外壳中能装入的最大脱扣器额定电流表示。

  (2)断路器额定电流
 
  断路器额定电流就是额定持续电流。也就是脱扣器能长期通过的电流。对带可调式脱扣器的断路器是可长期通过的最大电流。

  例如DZ10-100/330型低压断路器壳架额定电流为100A,脱扣器额定电流等级有15A,20A,25A,30A,40A,50A,60A,80A,100A等九种。其中最大的额定电流100A与壳架等级额定电流一致。

3、额定短路分断能力

  断路器在规定条件下所能分断的最大短路电流值。
1楼 0 0 回复