您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » AB的plc调试记录

twf2003

twf2003   |   当前状态:离线

总积分:514  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-01-10

最后登录时间: 2009-05-21

空间 发短消息加为好友

AB的plc调试记录

twf2003  发表于 2008/10/15 19:53:57      2421 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

AB的plc调试记录
 
现在记录下来,以便日后查询,也希望能对工控朋友有所帮助。
 有的问题可能很小儿科,希望朋友不要见笑
2008年3月8日
 1.以太网通讯不通,和以太网模块不能通讯,表现为LINK登不亮
   原因;网线问题,水晶头制作太差,网线不是标准超五类线
 2.cpu模块OK灯红色闪烁
   重新用CONTROLFLASH刷新模块的eds文件后正常
 3.在RsNetworx扫描冗余模块1757-SRM为问号
   导入EDS文件后显示正常,步骤:RsNetworx-tool-EDS Wizard-导入相应EDS文件
 4.网络适配器1794-ACRN15的状态灯绿色闪烁
   进行网络规划后正常。由于整个网络分为两个网段,要先规划第一个网段,正常后再规划第二个网段。具体做法:
         1.在RsNetworx下新建文件
         2.online后选择相应的enbt模块下的controlnet
         3.将编辑使能(Edits Enable选中)
         4.选中属性
         5.选中A/B选项后确定
         6.选择offline选项点击确定
         7.第一个网段规划结束
         8.同样做法规划第二个网段
 5.今天一个1794-ACRN15突然所有灯不亮,电源正常,联系技术支持后告知要更换。郁闷!
   经确认是DI和DO的模块可能受损了,换上其他的DI和DO模块,1794-ACRN15显示正常。
  真是郁闷,好端端的怎么会出现这种事情,如果是电源的问题,同样的电源,还带了其他的1794-ACRN15和IO模块,其他的就正常
。如果是接线问题,同样的线路,更换模块后就正常了。难道是干扰的电压窜进电源系统,可是AB的东西不会这么娇气吧。
  准备返回供货商,等检测结果吧,可是我这几天,只能拆东墙补西墙了,先是把设备单操试完吧。
  千万不要在出现这样的情况了,在现场就怕东西损害了。
 
 2008年3月10日
  今天还好,调试还算顺利,就是现场接线太乱了,查线就把人累得够呛。也更加担心自己的模块,我现在只要不调试设备,就赶紧
把电关掉。
 2008年3月11日  中午
 
今天进一步确认,这个ACNR15后面的模拟量模块也有问题。前两天,一直没有注意模拟量模块,因为其电源灯一直是绿色正常状态,
今天早上才发现不能扫描上来了,将其他机架的模拟量模块换过来就好了。
 
什么原因造成的,还不清楚,项目还没有正式调试,这个机架带的设备都是重要的设备,第一次搞AB的plc,就出这么多的事,一共8
个模块阿,以前用昆腾,ge,西门子都没有出过这么严重的事。
   希望快点知道检测结果!
疑问
1.在logix5000中,下载程序能否选择只下载某一部分?
不能下载一部分;
2.能否在线修改某个变量的硬地址?
虽然能更改,但是在线无法下载,等于没改;
3.1794-ie16的工程单位是多少,以前记得,现在找不到了。
工程单位根据现场设置,不要死记。  
 2008年3月11日晚
 
调试工作还在进行中,由于不是正规的电建施工队,接线有很多错误,工作开展的很慢也很艰难,业主的脸色也越来越难看了。最大的希望就是不要再出现器件损害的事故了,可是怎么办呢。现场接线一团乱麻,谁知道那根线会把强电送到程控系统呢!
   希望能顺利吧。
 2008年3月11日中午
 1794-OE4模拟量输出模块,在数值为零的情况下,输出电压有21V左右,真是有的不理解。
  另外,其工程单位到底是多少阿?
看地址好像是16位的,应该是-32767~32766,可是我记得在哪里看到是0~30840。有点晕了
 2008-3-13 19:38:00
今天还好,调试还算顺利,就是现场接线太乱了,查线就把人累得够呛。
调试工作还在进行中,由于不是正规的电建施工队,接线有很多错误,工作开展的很慢也很艰难,业主的脸色也越来越难看了。最大的希望就是不要再出现器件损害的事故了,可是怎么办呢。现场接线一团乱麻,谁知道那根线会把强电送到程控系统呢!
不要干不属于自己的工作,否则出力不讨好。
我在现场我只负责我公司提供的机柜内部的,端子排之外我是一概不管,常闭接到常开等问题,谁接反的,谁改过来。
我在端子排短接一次,程序正常就向下调试,查线让电建干。
 2008年3月13日 晚
 昨天太忙了,加班到晚上,今天一并补上
1.1794系列的模拟量模块的工程单位为0~30840,已经实际验证。
2.Rslinx作为opc的服务器最起码是OEM版,Lite版是不支持OPC功能的。其授权安装需要用FactoryTalk Activation
Clinent软件,通过该软件的向导,输入序列号和产品号,我是通过网上注册的。
3.rslinx配置opc的方法:rslinx-DDE/OPC-top configuration-选中cpu机架-新建topic-apply-done
4.在rslinx配置opc中是否需要配置DCOM这个不是很确定,因为我刚开始在rslinx配置好opc的topic后,始终不能连上,走了很多弯
路,改了很多地方,最后将DCOM也配置了,现在可以连上了,是否和配置DCOM有关,实在没有时间和精力去研究了。有明白的朋友可以解答。
5.ifix中的opc配置比较常规,注意选中enable和设好默认路径就可以了。当在ifix看到plc中的变量后,真是长出一口气。有时候ifix不能连接opc了,把rslinx关掉再启动后会正常,个人经验。
调试通讯真的是够累了。本来这些工作在家里就该做好的,可是那个垃圾同事,没有一点责任心,鄙视。感谢网络,帮了很多忙。这也是我能坚持在这里写工作日志的原因。希望能对别人有所帮助.
 顺便说点调节门的调试:
用的spios的调节门,真是可笑,那个垃圾同事竟然还设计启动启动、停止,开到位、关到位。真是浪费控制点,个人看法,不过既然spios设计有这些控制点,肯定有他的道理。如果模拟量通道不同的话,spios的调节阀会出现remote fault,不能远方控制。这个垃圾施工队,把模拟量输入和输出很多都接反了。
2008年3月16日  晚
   这两天不能上网,间断了,今天补上。
 
PLC这两天相安无事,主要是调试设备时,很小心,能不上电的模块就不上电。明天就要调试反洗水泵,依稀记得上次烧模块就是别人就地启动反洗水泵时发生的,因为带变频器,是否和这有关不能确定。希望明天一切顺利。
   今天调试spios调节门,显示local fault和locpar fault,看资料是要设定参数,比对其他正常的调节门,参数也没有什么不对啊!明天还是打电话找技术支持吧。
  再次提起那个垃圾同事,MT框架开关的图画的只有他自己才明白,浪费了大量时间。极度鄙视
 2008年3月17日 午
 
今天终于确认了模块烧毁的原因,原来是垃圾施工队将控制信号接到状态返回信号了,220V啊,窜进直流24V里(DI输入没有隔离继电器),然后是垃圾同事校队的线。我是中途才接手这个活,唉,也怪我相信这个垃圾同事能把活干好了。干这种擦屁股的活最头痛
了。希望大家能引以为界,
 2008年3月17日 晚
 过滤器治水和反洗的自动步序刚刚试完,还算顺利。总觉得AB的plc在线修改程序很麻烦,也是自己不太会用吧。
  太累了,明天还要干活,就到这里吧
 2008年3月19日 晚
 
连续的加班,很疲劳。很多工艺参数不能确定,不能保证程序自动运行。今晚调试了用PID来控制的进水流量。忙到现在才有的眉目了。总体说AB的pid控制块还是比较好用的。
1楼 0 0 回复