一、 发热处理
采用SSR时其中一个重要问题时必须采用一种有效的方法去除SSR外壳的热量,最常用的一个方法是采用散热器,SSR具有相对高的“接触”耗散能力,每安培1瓦以上。当负载小于5A时采用空气自然对流或强迫风冷通常是有效的,再更大电流时,必须确保散热表面与散热器接触良好,实质上就是将SSR的基板安装到良好的热导体上。采用热油脂或散热剂可实现SSR和散热器之间良好的热传递。采用这一技术,SSR壳体-散热器的热阻(Rqcs)减小到0.1ºC/W(摄氏度/瓦)或更小,可以忽略不计。
二、 热计算公式:Tj-Ta=P(Rqjc+Rqcs)
Tj-Ta是结-环境温度梯度,即热阻之和乘以结功耗P(W) Tj=结温,ºC Ta=壳体温度,ºC P=功率损耗(Iload*Edrop), W Rqjc=结-壳热阻,ºC/W Rqcs=壳体-散热器热阻,ºC/W Edrop=有效压降,V Iload=负载电流 , A Pf=负载功率, W U=工作电压, V 所以有 P=(Tj-Tc)/Rqjc 那么可允许输入安全电流 Iload=P/Eload
-
-
-
chenyucang | 当前状态:离线
总积分:775 2025年可用积分:0
注册时间: 2005-01-08
最后登录时间: 2016-09-07
-
chenyucang 发表于 2008/10/16 19:27:33
介绍的很详细!感谢2楼 回复本楼
引用 chenyucang 2008/10/16 19:27:33 发表于2楼的内容
-
-
引用 hege377 2008/10/17 8:30:49 发表于3楼的内容
-
-
comorg 发表于 2008/10/17 10:41:40
主要是什么时候控制什么设备会发生这种现象?我通过I/O板控制固态继电器的,再控制交流接触器,控制电机(不超过3KW的),没有发现问题的4楼 回复本楼
引用 comorg 2008/10/17 10:41:40 发表于4楼的内容