您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 湿法制粒机PLC程序异常检修一例(转帖)

wj321

wj321   |   当前状态:离线

总积分:1211  2024年可用积分:0

注册时间: 2003-05-12

最后登录时间: 2009-11-05

空间 发短消息加为好友

湿法制粒机PLC程序异常检修一例(转帖)

wj321  发表于 2008/11/14 10:28:06      658 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

故障处理如下:该设备由于没有PLC的外围接线图,理顺该设备的外围控制后找到了出料口的控制点(11.03),后用编程连线联机PLC,因PLC加密,故耽搁了一点时间,先用PLC***软件***,后联机读出PLC程序,如下图:经分析图中圈出点就是异常点.

1

点击看原图

2经检查(1.03)在PLC上是空点,后在线强置把该点置位(1.03)为1,设备工作一切正常,在测试该设备的各安全连锁装置均能可靠动作,然后决定把该点在线程序修改为常闭,后设备工作一切正常.程序修改后如下图:

点击看原图

3该设备的人机文本截图如下:

点击看原图

4检修后的分析:该设备控制简单,就两个星三角启动,定时,和安全连锁,出料控制等,但该程序编写复杂,我也懒得看了,估计是该设备编程人员留的逻辑炸弹吧

1楼 0 0 回复
  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/11/14 10:28:06

    如果是空点的话,以前就不能正常工作的,应该是一些连锁点没有给信号造成的吧。?
    2楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/11/14 10:28:06 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /