故障处理如下:该设备由于没有PLC的外围接线图,理顺该设备的外围控制后找到了出料口的控制点(11.03),后用编程连线联机PLC,因PLC加密,故耽搁了一点时间,先用PLC***软件***,后联机读出PLC程序,如下图:经分析图中圈出点就是异常点.
2经检查(1.03)在PLC上是空点,后在线强置把该点置位(1.03)为1,设备工作一切正常,在测试该设备的各安全连锁装置均能可靠动作,然后决定把该点在线程序修改为常闭,后设备工作一切正常.程序修改后如下图:
3该设备的人机文本截图如下:
4检修后的分析:该设备控制简单,就两个星三角启动,定时,和安全连锁,出料控制等,但该程序编写复杂,我也懒得看了,估计是该设备编程人员留的逻辑炸弹吧