医生看病讲就“望、闻、问、切”其实应用到电气方面也是很好的。首先要具有这四种基本的诊断方法。
“望”就是要对设备看一看。有没有直接坏的地方,比如对机床设备来说。有没有烧的地方;有没有用眼睛直接看到掉线的地方;有没有异常点;这是最直接的方法。这样能发现一些最直接最直观的问题。
“闻”就是要用鼻子闻一闻,看有没有异闻,烧焦的味道;有没有烧后的油味;找出不正常的异味。
“问”就是要寻问操作者。问问出现情况之前设备是一种什么状态;什么情况下出现的故障;以前出现过没有;问得越详细修起来就越顺手。
“切”就是实际操作。这就要看个人的修行了。
在“切”上也要讲就方法。修设备也好,修家用电器也好。拿到一台机器,首先要按照上面四种基本诊断方法做到心中有一个基本的了解。然后就可以修理了。修理时可以把机器分成几个单元。看一看故障是最容易出现在什么地方。
设备损坏最多的就是电源部分。因为电源工作在高电压高电流的情况下,很容易损坏。所以我们从这里入手,往往能得到事半功倍的结果。对于设备来说,首先看看所有的熔断器,烧没烧,断没断。
1. 熔断器炸烈,说明和这一路相关的负载电路有严重短路之处。这就要顺着熔断器往下走,往往就能找到接地处或者短路处。
2. 熔断器熔断,但没有炸烈,有时发黑。这说明虽然有短路之处,但不历害。或者说火线和地或相相之间有一定的电阻。但是不应该有电阻。这时不太好查。要细心看一看。
3. 熔断器不发黑,熔丝从中间熔断。这说明负载大,是缓慢熔断的。要查负载电路。
最难查的是时有时无的故障,这时就要细心应对了。这里说一个故障实例:一台南京大地人数控系统的铣床,手动开关打到3档,Z轴向上向下启动后,走一段距离就不转了。手松开按钮又往上走一两圈。更换Z轴驱动板不行。Y轴和Z轴对调也不行。后更换主控板故障依然。考虑到电机能启动,但是向上走一会就不行的情况。估计电源有问题。随既更换电源板。故障依然,至此好象所有的控制板和电源板都换过了。山穷水尽还是怀疑电源有问题。仔细观察电源变压器。以现有一路是用插接排插的线。有一根松动了。焊好后,故障排出。
还有不是自然损坏,而是人为损坏。比如电脑中进水。当然不是故意破坏。比如一台七喜电脑进水。是小孩浇花时不小心把水洒进电脑中,只见一股白烟,电脑黑屏。这肯定是显示器的问题。打开显示器,首先查看保险丝已发黑熔断。估计交流部分有问题可是交流部分查找后竟无问题。于是扩大故障点,查找电源部分,看见电源集成块损坏。还有一个电阻,更换后用万用表测负载没有明显的短路处。开机试验。正常。
-
引用 msj0118 2008/10/17 17:07:52 发表于2楼的内容
-
引用 小牛牛 2008/10/17 22:43:45 发表于3楼的内容
-
-
-
king700007 | 当前状态:离线
总积分:4273 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-12-19
最后登录时间: 2011-12-07
-
king700007 发表于 2008/10/18 9:24:02
引用 king700007 2008/10/18 9:24:02 发表于4楼的内容
-