您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 地线的阻抗有多大

wilton_gao

wilton_gao   |   当前状态:离线

总积分:123  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-01-16

最后登录时间: 2009-09-29

空间 发短消息加为好友

地线的阻抗有多大

wilton_gao  发表于 2008/10/17 22:21:08      856 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一个难以理解的问题是,我们在设计地线时,都使地线的电阻很小,那么地线上的电位差怎么会大到导致电路出错的程度。理解这个问题,要理解地线阻抗的组成。

地线的阻抗Z 由电阻部分和感抗部分两部分组成,即:Z = RAC + jωL。

电阻成分:导体的电阻分为直流电阻RDC 和交流电阻RAC 。对于交流电流,由于趋肤效应,电流集中在导体的表面,导致实际电流截面减小,电阻增加,直流电阻和交流电阻的关系如下:

RAC= 0.076rf1/2RDC 式中:r=导线的半径,单位cm,f=流过导线的电流频率,单位Hz,RDC= 导线的直流电阻,单位Ω。

电感成分:任何导体都有内电感(这区别于通常讲的外电感,外电感是导体所包围的面积的函数),内电感与导体所包围的面积无关。对于圆截面导体如下:

L=0.2S[ln(4.5/d) -1] (μH)式中S=导体长度(m),d=导体直径(m)

1楼 0 0 回复
  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/10/17 22:21:08

    电感成分:任何导体都有内电感(这区别于通常讲的外电感,外电感是导体所包围的面积的函数),内电感与导体所包围的面积无关。
    2楼 回复本楼

    引用 小牛牛 2008/10/17 22:21:08 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /