您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 电磁阀的故障处理

小麻籽

小麻籽   |   当前状态:离线

总积分:2486  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-04

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

电磁阀的故障处理

小麻籽  发表于 2009/8/13 14:57:54      1512 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电磁阀在我们的生产中应用十分广泛,我们在对生产的维护中一定遇见过不少有关电磁阀的问题,也处理过各种各样的故障,大家也一定积累了不少有关电磁阀故障处理的经验。电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查: 
(1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
  (2)电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正 常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。
  (3)电磁阀卡住。电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序 及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
  (4)漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。
  在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机, 等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
1楼 0 0 回复
  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/10/19 14:37:44

    还碰到电磁线圈插头接触不良的
    2楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/10/19 14:37:44 发表于2楼的内容

  • jin820430

    jin820430   |   当前状态:在线

    总积分:4550  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-05

    最后登录时间: 2013-07-18

    空间 发短消息加为好友

    jin820430   发表于 2009/8/13 14:57:54

    老是烧线圈的多呀
    3楼 回复本楼

    引用 jin820430 2009/8/13 14:57:54 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /