    1、电源电路

    在检修中应首先检查电源电路是否正常,然后再检查其他部分。电源故障有以下几种情况: 

    (1) 无电源电压或电源电压低

    数控系统常采用±5V、±12V、±15V、±24V,少数采用+3.3V。而电源电压的不正常,即会引起系统工作异常。

    (2) 用电压表检测电源电压正常,但用示波器检测发现电压波形纹波大。通常是电源滤波电容开路,整流二极管不良或虚焊造成的,有时是某元件击穿损坏造成电源负载过重。

    (3) 系统刚开机时正常,工作一段时间后电源电压下降。这通常是稳压电路或大功率三极管不良。在温度升高后引起电源电压下降, 也可能是某 一元件虚焊,温度升高后出现接触不良。

    无电源电压或电源电压严重降低时,会引起系统中断或停止工作,这种故障易检测和发现。当电源带负载能力下降或滤波电路失效时,却是难以判断的。它会使系统突然停止工作,引起设备的突发事故,造成设备及人员伤害,务必引起高度重视。

    如一台由FANUC 3MA组成的加工中心,开机后CRT无任何显示。用万用表检测系统电源板A14B -  0067 -  B002  -  01,发现+5V电源电压为3.75V,去掉负载检测,+5V电源为+4.95V。说明电源带负载能力低或负载有短路存在。经检查负载正常。说明电源带负载能力下降。经检查更换C36滤波电容,系统正常工作。  

    2、时钟电路

    时钟电路主要是在系统主板上,它是大规模集成电路赖以工作的基本条件。它是以晶体振荡器(俗称晶振)为基础,在电路中产生恒定的方波信号。晶体停振,就像人的心脏停止跳动一样,使系统处于瘫痪状态。晶振工作正常后,系统电路才能在CPU的指挥下按晶振时钟的节拍工作。晶振的数量和频率随数控系统的不同而有所不同,但一般至少有一个,其余电路所需的不同的时钟频率由分频电路或另外的晶振来解决。

    晶振的损坏率较高,其故障常见有以下几种:

    (1) 晶振漏电损坏。可用万用表P×10K挡测量,若其电阻为无穷大,则为正常;若有阻值则为漏电。

    (2) 晶振内部开路。用万用表测其电阻虽无穷大,但在电路中不能产生振荡脉冲。

    (3) 晶振变质使其参数改变。只有用示波器和频率计才能检测。晶振虽能振荡,但其时钟频率偏离其标称值,此时虽有振荡脉冲,但由于脉冲数量错误,系统电路也不能工作。此时只有用频率计才能准确测出其偏差。

    (4) 在实际时钟电路中,晶振的两端到地均接有一个几皮法到几十皮法的瓷片电容,该电容漏电、变质而引起的时钟电路的故障也较为常见。检测晶振的好坏最好用示波器和频率计测量,万用表很难判定其好坏。

    如一台由FANUC 6M控制的加工中心,工作一段时间后,突然CRT黑屏,机床无动作。关掉电源,再送上电源,机床又能工作一段时间。检查电源一切正常。故障可能在系统主板上。经检修主板A16B-1000-0220/04A,发现两个晶振中的一个16.3840MHz晶振内部接触不良,更换后使用至今未再发生同类故障。

    3、复位电路

    复位电路也是存在于系统主板上的电路,它是大规模数字集成电路特有的电路。微处理器、接口电路等都有复位端子。

    复位电路产生的复位脉冲把程序计数器清零,使CPU从存储器中调出初始化文件,对各控制芯片端口进行初始化。如果复位电路不良,系统会发生紊乱、死机等故障。

    一般用示波器观察复位脉冲时,应反复通断电源,在开关每次接通的瞬间观察复位脉冲。复位脉冲应为理想的矩形方波。若无复位脉冲,应检查复位电路中的电阻、电容、晶体管等。集成电路复位端应为规则的低或高电平,否则,应为复位电路故障或集成电路损坏。

    如一台使用PLASMA数控系统的大型加工中心,系统不能启动,CRT无报警显示。经检查±5V、±12V、±24V电源电压正常,时钟电路正常。怀疑是系统主板的问题,在检查复位电路时,发现CPU复位端无复位脉冲。进一步检查发现复位端一个3.3k/0.5W电阻开路,更换后系统启动正常。

1楼 0 0 回复