控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 测量蒸汽流量,选用涡街还是孔板差压流量计啊?
whs1 | 当前状态:在线
总积分:8830 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-06-23
最后登录时间: 2016-09-16
空间 发短消息加为好友
whs1 发表于 2008/10/20 19:17:44 719 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
qugd | 当前状态:在线
总积分:1670 2025年可用积分:0
注册时间: 2005-06-24
最后登录时间: 2022-05-24
qugd 发表于 2008/10/20 17:00:35
测量蒸汽流量,目前较好的测量方法是涡街流量计,一是技术可靠,二是维护方便,三是可以多参量测量。但超过400毫米口径的,因涡街流量计不能做到,就用其他方式。
引用 qugd 2008/10/20 17:00:35 发表于2楼的内容
jnzhlf | 当前状态:在线
总积分:2642 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-12-25
最后登录时间: 2012-12-29
jnzhlf 发表于 2008/10/20 19:17:44
引用 jnzhlf 2008/10/20 19:17:44 发表于3楼的内容