单相照明负荷用户正常用电月份月用电量突增突减;查抄电能表、收费和用电检查过程中发现用户电能表运转异常,直观察觉电能表运转变慢或变快;小功率电器工作时,电能表转盘不连续转动;用户反映电能表偏快或不用电时仍然走字超过一整圈等,上述现象发生后如何判决是电能表误差引起的呢?对此笔者谈点看法,供参考。
1楼
0
0
回复
1、直观检查
(1)铭牌标志完整,字迹清楚,无明显倾斜。
(2)字轮式计数器上的数字全部在字窗遮内(末位字轮和处于进位的字轮除外)。
(3)表壳完好,玻璃清晰,固定牢固无破裂。
(4)计读转数的色标清晰,长度适当。
通过直观检查,不合格的电能表应停止使用。
2、电能表潜动的判断
断开家用剩余电流动作保护器或进户线总开关,转盘连续转动不超过1整圈,则说明电能表无潜动,否则应属电能表潜动。
3、电能表启动性能的判断
以居民目前使用最多的2.0级2.5(10)A单相电能表为例,C=1440r/(kW·h),启动功率PQ=UxgIQ×0.005Ib=220×0.005×2.5=2.75W,用户家中一般没有2.75W的标准负荷,可以采用8W的标准白炽灯来判断电能表启动岂能,在接通负载时,3min内电能表应连续转动不少于1圈,即证明该电能表启动性能良好。
4、常数估计
目前,普通电能表标注的常数单位为r/(kW·h),以C=1440r/(kW·h)为例,用户投入部分负荷使电能表转动,则电能表计数器末位改变1个数字时,转盘应转过N1=10-abC=10-1×1×1440=144r(其中a为计数器小数位,b为计数器倍率),若计读的转数不为144r,则说明电能表常数错误。
5、电能表基本误差的估算
用瓦秒法估算直接接入式电能表的误差(固定转数测时间)。以DD702、2.5(10)A、C=1440r/(kW·h)单相电能表为例。
(1)根据用户实际用电设备选定1-2个负载功率点,如100W、25W,选择估算转数N,如5r(一般不得低于3r),求出算定时间
T1=3600×1000N/CKLKYP1=3600×1000×5/(1440×1×1×100)=125s
T2=3600×1000N/CKLKYP2=3600×1000×5/(1440×1×1×25)=500s
式中KL、KY--电能表标注的电流、电压互感器额定变比,未标者为1。
(2)接通负载,用秒表(可以使用手机秒表功能)实测电能表连续转动5r所需时间。如在100W时,t1=123s;25W时t2=505s。
(3)估算电能表相对误差
γ1=(T1-t2)/t1×100%=[100×(125-123)/125]%=1.6%
γ2=(T2-t2)/t2×100%=[100×(500-505)/500]%=-1.0%
(4)判断电能表误差特性。根据不同电能表准确等级,γ1、γ2应在有关规程规定范围内。如普通用户一般为2.0级电能表,负载电流在0.1Ib-Imax之间,其误差绝对值应小于2.0,轻载时其误差绝对值应小于2.5。
通过估算,可初步判断该电能表是否符合现场运行要求,如估算相对误差大于规定值,则应要求用户及时将电能表送检。