我司有一台三洋伺服驱动器OS警报,查资料为过速度.
投入控制电源时显示正常,在投入三相主电时伺服器LED上显示OS同时马达会抖动!据资料记录:调同幅频率或调整负荷于仕样范围内可解决;但我不明白这个指的是什么意思?
现请教各位高手,这种故障一般会出在什么部位? 是模块部分或是控制板? 谢谢了!
11月5日编辑:
半个多月过了,我也一直未能找到原因,调同幅频率是什么意思?不知论坛上还有没有高手能帮忙给点提示呢?
-
引用 ofuna 2008/10/20 15:36:44 发表于2楼的内容
-
引用 yanjunan 2008/10/21 8:32:47 发表于3楼的内容
-
引用 ofuna 2008/10/21 10:31:50 发表于4楼的内容
-
引用 bubli 2008/10/22 8:54:27 发表于5楼的内容
-
引用 ofuna 2008/10/22 10:09:50 发表于6楼的内容
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2008/10/25 9:02:57
我对伺服不熟,只能帮你把这个帖子置顶,让更多的人看到。也希望楼主在问题解决以后,把解决办法给大家说一下,供大家解决类似问题时参考。7楼 回复本楼
引用 dingxiubing 2008/10/25 9:02:57 发表于7楼的内容
-
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2008/10/25 9:03:14
引用 dingxiubing 2008/10/25 9:03:14 发表于8楼的内容
-
-
引用 ofuna 2008/10/27 10:16:36 发表于9楼的内容
-
-
bubli 发表于 2008/10/28 23:15:31
我遇到过三菱的类似问题,放大器上没有报警,代理商技术人员说是伺服参数设置问题,可是我对照了手册,改为一样,还是不行,后来返回上海的维修处,他们说只是恢复了出厂设置,就好了。10楼 回复本楼
引用 bubli 2008/10/28 23:15:31 发表于10楼的内容
-
引用 ofuna 2008/10/29 0:04:01 发表于11楼的内容