ruishengrui 发表于 2008/10/21 13:17:30 618 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
在停工之前用孔板检测16公斤蒸汽流量是正常的,检测差压量程在满量程(625mmH2O)的90%,波动在5%以内,设计对孔板进行了扩量,原孔板是环室孔板,重选也是参照原环室孔板设计的,孔板孔径由原75增大到85,业厂设计购买成套环室孔板,其他没什么变化,停工时就更换了环室孔板,但投用后就出怪了,差压在0到1400mmH2O变化,就是在0差压停个几分钟再突变到1400mmH2O停个几分钟,形成几乎很有规则的矩形波了,差压导压系统和原先停工前一样没改动过,检查也没什么问题,变送器也没什么问题,工艺使用16公斤蒸汽流量也应该没什么大变化,在开工后就没有机会对孔板拆下检查了,要一年后停工才有机会。蒸汽的压力变化也不很大,5%以内,搞不懂了,请大家一起来分析分析原因