liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-08-10
最后登录时间: 2010-12-09
-
防爆等级和防护等级的区别?
liubingrui 发表于 2008/10/22 10:55:28 2541 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
引用 hege377 2008/10/21 15:42:32 发表于2楼的内容
-
-
常青树 发表于 2008/10/21 18:21:54
这是两个完全不同的概念。3楼 回复本楼
一、防爆:仪表的防爆标志
Ex(ia)ⅡC T6 的含义 :
标志内容 符号 含义
防爆声明 Ex 符合某种防爆标准,如我国的国家标准
防爆方式 ia 采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区
气体类别 ⅡC 被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体
温度组别 T6 仪表表面温度不超过 85℃
危险区域的等级分类及电气元件防爆分类和允许温度区域
1、 危险区域的等级分类
0区(Zone 0): 易爆气体始终或长时间存在
1区(Zone 1): 易燃气体在仪表的政党工作过程中有可能发生或存在
2区(Zone 2): 一般情形下,不存在易燃气体且即使偶尔发生,基存在时间亦很短
易爆区域等级划分,国际标准与美国标准的对照比较
I.E.C. N.E.C.
气体 Zone 0 Class I, Division I
Zone 1 Class I, Division I
Zone 2 Class I, Division II
粉尘 Zone 10 Class II, Division I
Zone 11 Class II, Division II
I.E.C.: 国际电工技术委员会(Internaional Electrotechnical Commission)
N.E.C.: 美国电气规程(National Electrical Code, U.S.A.)
2、电气元件防爆分类
1、一般保护 EN50.014
2、浸油保护 0 EN50.015
3、充压保护设施 p EN50.016
4、加充粉末 q EN50.017
5、阻燃壳体 d EN50.018
6、提高安全系数 e EN50.019
7、本安保护 i EN50.0120
8、气密保护 h 未统一
9、压力花保护 n 未统一
10、特殊措施 s 未统一
二、仪表壳体防护等级的划分
作为应用于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一定的代码,即IP等级号。
IEC144规定的壳体保护等级由一个对应其抗外界物体冲击与穿刺能力及防水能力的代码表示。例如:本安型仪表测量电路板不应从其壳体中取出,否则会违反IP40所提出的最低要求。保护等级由两位数字组成,在其前加上IP字样。
IP1 2
第一位数字 第二位数字
抗外界物体冲刺能力 防水能力
0无抗冲穿能力 0 无防水穿能力
1外界物体尺寸大于50mm(特大) 1 水自落下滴
2外界物体尺寸大于120mm(中) 2 水滴入角度为-15°
3外界物体尺寸大于2.5mm(小) 3 水以60°角度喷射
4颗粒状外界物体,粒度大于1mm 4 从各方面喷射
5危险性尘埃 5 50升/分的水束
6穿透性尘埃(仅适用于特殊壳体) 6 100升/分的水束
7 以1米/分的速度浸入水中
8 以预先商定的方式浸入水中
引用 常青树 2008/10/21 18:21:54 发表于3楼的内容
-
引用 jnzhlf 2008/10/21 19:00:00 发表于4楼的内容
-
引用 hege377 2008/10/22 9:00:46 发表于5楼的内容
-
引用 comorg 2008/10/22 10:55:28 发表于6楼的内容