您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 铝芯线

小牛牛

小牛牛   |   当前状态:离线

总积分:363  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-15

最后登录时间: 2009-06-10

空间 发短消息加为好友

铝芯线

小牛牛  发表于 2008/10/22 21:44:11      769 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天看见一家外单位用铝芯线搭临时电源,一时想不起一平方线铝芯线大概能承受多大电

流拉?

另想问大家的是铜铝之间直接连接能行吗?

请各位指点一下,谢谢.

1楼 0 0 回复
  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/22 21:44:11

    1、大概5A左右吧。


    2、铜铝之间肯定不能直接连接,接头会很快电化腐蚀掉,应该用铜铝过渡接头,这样才可靠。

    2楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/22 21:44:11 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /