今天看见一家外单位用铝芯线搭临时电源,一时想不起一平方线铝芯线大概能承受多大电
流拉?
另想问大家的是铜铝之间直接连接能行吗?
请各位指点一下,谢谢.
hq0769 | 当前状态:在线
总积分:4916 2024年可用积分:10
注册时间: 2007-06-12
最后登录时间: 2024-06-25
hq0769 发表于 2008/10/22 21:44:11
1、大概5A左右吧。
2、铜铝之间肯定不能直接连接,接头会很快电化腐蚀掉,应该用铜铝过渡接头,这样才可靠。