天气转凉了,电暖气用的多了,安全还是最重要的话题.
现有一台常见的取暖器,有一个2档转换开关,一个定时开关,电源插头插上后有时外壳带电,用万用表测有80多伏,将插头碉180度也就是L/N互换就不带电了.问了我们的老电工也不知道怎么回事.而且据说我们这里使用油汀(纯阻性的吧)也有外壳带电现象.到底咋回事?
请大家发表高见.
-
引用 bubli 2008/10/22 20:00:29 发表于2楼的内容
-
-
hq0769 发表于 2008/10/22 20:30:41
你这台取暖器漏电了。
取暖器的火线有漏电故障,绝缘有问题了。当你把插头对调后,火线变成了零线,零线对地是没有电压的,所以测不出来。
引用 hq0769 2008/10/22 20:30:41 发表于3楼的内容
-
引用 hq0769 2008/10/22 20:41:50 发表于4楼的内容
-
引用 hxy163168 2008/10/23 10:32:14 发表于5楼的内容
-
引用 eaglezhao 2008/12/17 11:42:20 发表于6楼的内容
-
引用 zj161514 2009/3/3 18:50:26 发表于7楼的内容
-
引用 comorg 2009/3/3 19:40:51 发表于8楼的内容
-
-
-
wobushimimi | 当前状态:在线
总积分:1857 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-05-15
最后登录时间: 2012-05-15
-
wobushimimi 发表于 2009/5/22 21:46:10
引用 wobushimimi 2009/5/22 21:46:10 发表于9楼的内容
-