现场情况:1台工控机通过RS-485/232有源转换模块连接一台现场二次仪表,总线长约20米,刚开始时系统正常,但过一段时间,就烧毁二次仪表的通讯芯片,芯片是MAX1487,已经烧毁过两次了。现在总线上加了光电隔离器,但总线电压还是高,A,B之间是3.8V。A,B对地的电压分别在1.0V到4.0V之间变化。系统是正常运行的。
我查了一些资料,说正常情况下A,B之间电压在1.2V~1.5V之间,现在担心的是过一段时间要使再烧毁二次仪表通讯芯片,该如何处理,用户已经没有耐心了。
另外说明的是,工控机和二次仪表都在控制室,相距约20米,环境应该不错,周围也没有诸如大电机等干扰源。
希望高人赐教?