里克尔梅  发表于 2007/4/2 11:55:42    精华  2348 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

【摘 要】
  现在循环流化床锅炉自控系统普遍采用集散型控制系统(DCS)。本文以河南神马尼龙化工有限责任公司动力厂3#锅炉为例,介绍了CENTUM -CS3000集散型控制系统的配置及其功能,并从循环流化床锅炉的控制方式、控制水平、联锁、安全保护、一般的控制操作等方面介绍了DCS在循环流化床锅炉控制中的成功应用。
  
  【关键词】
  CENTUM-CS3000 循环流化床锅炉 DCS 应用
  
  CENTUM - CS3000 in circulation fluid bed boiler control application
  
  【Abstract】
  Now circulates the fluid bed boiler automatic control system to use the collection and distribution control system generally (DCS). This article take the Henan shenma nylon chemical industry limited liability company power plant 3 # boilers as an example, introduced CENTUM - CS3000 collection and distribution control system disposition and its the function, and from circulation fluid bed aspect and so on boiler control mode, control level, interconnection, safekeeping of security, general control operation introduced DCS in the circulation fluid bed boiler control success application.
  
  【Key word】
  CENTUM - CS3000 circulation fluid bed boiler DCS application
  
  1.前言
    循环流化床锅炉是新兴的环保锅炉,在国内正呈现方兴未艾之势,建设数量增加很快。循环流化床锅炉有很多优点,如对燃料要求低,可以燃烧劣质煤、甚至生活垃圾,氮氧化物(Nox)和硫排放量低,启动快等等。但是由于循环流化床锅炉在国内的应用还处于初级阶段,很多设计安装和养护的技术问题还有待解决,很多运行方式还有待摸索总结提高,循环流化床的自动化控制更是一个难题。本文结合我公司3#锅炉使用日本横河公司CENTUM -CS3000集散型控制系统(DCS)的情况,谈一下CENTUM -CS3000在循环流化床锅炉控制中的应用。
  
  2.DCS系统配置
  我公司3#锅炉的DCS系统配置如图2-1所示:
  

  

    工程师站由PIV1.8GHz、内存256M、硬盘40G、3英寸软盘驱动器、21英寸CRT的DELL机构成,它以Windows2000为操作系统。以同样配置的DELL机作为操作员站。用EPSON LQ—1600K4针式打印机进行记录打印,打印报表、操作记录、报警信息。
  
  3.控制及操作
  3.1 控制水平
    在集中控制室,可以做到:在就地人员配合下实现锅炉及辅机的启、停。机组正常运行时的监视、调整和机组的紧急事故处理。
  
  3.1.1 自动调节系统
  (1).锅炉给水三冲量调节
  (2).过热蒸汽压力调节
  (3).过热蒸汽温度调节
  (4).送风量调节
  (5).炉膛负压调节
  (6).除氧器压力调节
  (7).除氧器水位调节
  
  3.1.2 程序控制
  静电除尘器采用程序控制
  
  3.2联锁及安全保护
  3.2.1 联锁
  (1).炉膛吹扫联锁
  (2).锅炉正常启动联锁(如附图3-2-1)
  

  

  (3).正常运行联锁 (如附图3-2-2)
  (4).事故保护联锁 (如附图3-2-2)
  (5).两台给水泵互为联锁 (如附图3-2-2)
  

  

  3.2.2 安全保护
  (1).炉膛安全保护
  (2).汽包水位保护
  (3).主蒸汽压力保护
  (4).除氧器水位保护
  (5).除氧器压力保护
  (6).锅炉给水泵保护
  3.3 一般的控制操作
    对于运行中经常操作的辅机、阀门,启动过程中和事故处理时需要及时操作的辅机、阀门,采用远方控制,其余部分在就地设单独控制手段。
  
  4.结束语
    通过几年的运行,总体认为CENTUM -CS3000集散型控制系统(DCS)具有以下特点:
  (1).人机界面灵活形象、直观明了,操作方便。
  (2).联锁顺控设计周密细致,生产安全可靠。
  (3).控制方案先进、控制精度高、产品高质低耗。
    由于本公司是化工企业,后续用汽化工装置中有一套装置属间歇性生产,每八小时开停车九次左右,这样在每次开停车时锅炉汽包压力、水位都会有剧烈波动,造成锅炉汽包压力、水位联锁保护无法投用,如图3-2-2所示,在正常运行中,只投用了机械部分的联锁。
  
  参考文献
  1.130t/h循环流化床锅炉设计说明书.中国石化集团兰州设计院.2001年7月.
  2. 朱勇彬 许永茂.CENTUM CS1000在循环流化床锅炉控制中的应用.《工业仪表与自动化控制》.2003年第4期.
  3.吕俊复,张建胜,岳光溪.循环流化床锅炉运行与检修.中国水利水电出版社.
  
  作者简介
  秦鹏里.男.1975年8月.助理工程师.现从事循环流化床锅炉运行及现场仪表维护工作。(email :qpl66@163.com)电话:13513750382.
1楼 0 0 回复
  • dqfxm2003

    dqfxm2003   |   当前状态:离线

    总积分:3995  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-10-21

    最后登录时间: 2011-01-14

    空间 发短消息加为好友

    dqfxm2003   发表于 2006/8/2 15:37:03

    2楼 回复本楼

    引用 dqfxm2003 2006/8/2 15:37:03 发表于2楼的内容

  • dbh

    dbh   |   当前状态:离线

    总积分:68  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-06

    最后登录时间: 2007-04-01

    空间 发短消息加为好友

    dbh   发表于 2007/4/1 15:12:29

    不错。我实习的公司也是哈,保密,不给看,谁有 共享一下啊

    3楼 回复本楼

    引用 dbh 2007/4/1 15:12:29 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /