1、
起重机电源为三相交流380v50Hz,滑触线采用“H”型滑触线,集电器按 此配置。滑触线作为选项可单独报价。
2、
运行环境:温度55,湿度≤95%
3、
操纵方式采用遥感式遥控器(德国HBC原装)+可插拔式按扭盒。
4、
双小车或三小车应具备同步功能。
5、
小车起升机构和运行机构、大车运行机构均采用变频调速系统,调速比为110,调速方式为无级调速。
6、
调速电机采用专用变频调速电机,防护等级≥IP54,强迫风冷,通电持续率50%以上。
7、
变频器应优选起重机专用变频器,整车控制可不才用PLC
8、
若整车控制采用PLCPLC应采用西门子S7系列,并配套PG-740编程器及相应软件
9、
起升机构变频调速系统具有电机过载保护,变频器过流保护、欠电压保护,失速保护、超速保护、短路保护、缺相保护、制动单元过热保护,脉冲编码器断线保护、超载保护等。
10、
运行机构变频调速系统具有电机过载保护,变频器过流保护、欠电压保护,短路保护、缺相保护、制动单元过热保护等。
11、
整台起重机具有门限为位功能,各机构运行极限位置保护等 “起重机安全规程”中明确规定必须有的各项保护功能。
12、
备选功能:智能载荷识别、极限速度自动设定功能。
(1)
当载荷小于额定载荷20%时,速度增量功能自动生效,起升机构可以达到额定最高速度的200%
(2)
当载荷超过额定载荷50%时,起升机构按额定最高速度的50%运行。
(3)
当载荷达到额定载荷95%时,能发出提示性警报信号。
(4)
当载荷达到额定载荷105%时,延时停机。
(5)
当载荷达到额定载荷110%时,立即切断起升动力电源,并发出提示性警报信号。
13、
电控系统采用的低压电器(短路器、接触器、热继电器等),应选用法国施耐德公司产品。变频器等应选用进口器件。
14、
起重机电源应分成动力、照明、维修、控制各个独立的回路,每个回路均分别设有短路保护。
15、
电控柜内设照明灯,柜开灯亮、柜关灯灭。
16、
起重机设置照明灯具及AC36 v安全检修电源。
17、
电控柜防护等级IP54,空调冷却,用于湿部的起重机柜加电热器。
1楼 0 0 回复