发电机对地绝缘电阻测试与绕组耐电压测试有何区别

飘香  发表于 2008/10/24 3:12:46      576 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

这两个试验都是为了检测发电机的绝缘情况。
大中型发电机的对地(铁心、外壳)的绝缘测试电压等级一般用2500V(直流)或者5000V测试。定子水内冷性的需要采用发电机专用摇表,尤其是定子绕组中充水状态下,其容量很大。绝缘情况用吸收比或者极化指数表示。
绕组耐压采用交流电压,一般采用1.3—1.5倍额定电压进行试验(具体情况应该参考相应的试验电压标准),在吸收比或者极化指数达标的情况下进行。该试验的电压高,也最能够为发电机在正常运行工况下提供参考依据。