随着计算机技术的发展,工业中的通讯技术变得更为广阔,大型设备更多采用总线通讯。然而,很多小型设备或设备间的简单通讯并非一定使用现场总线通讯。从简单实用和费用方面考虑,I/O并口通讯有时更加理想。

 

现场总线通讯具有串行、数字化等优点,并且能够和监控软件连接,实行上位机监控和并入高级通讯网络等特点。但是,在信号传送速度上来说,总线通讯要比普通I/O通讯慢的多。

 

I/O通讯的应用其实也并没有因为总线技术的发展而推出工业舞台,很多场合下,人们还是在大量使用I/O通讯,必定简单实用是工业设备最终要求。

 

对于I/O通讯来说,起决定作用的就是设备间控制器的类型。控制器类型无非是NPNPNP两种。欧洲和北美基本都使用PNP标准,日本的一些设备往往采用NPN标准,当然各个厂家的很多产品都具有两种类型的设备。

 

通常来说,设备间由于控制器类型,可分为两类:PNP-PNPNPN-NPN),PNP-NPN。通过以下三个例子就能清楚了解各情况下I/O通讯的方法。 

1:两个PLC都属于PNP类型,0-12VDC为输入0信号,12-30VDC1信号,输出信号24VDC。试将两设备通过I/O进行通讯。

答案:

第一种是最简单的,只需要在共零前提下,将两设备的输入和输出端口对接即可。在正常情况下,对于任何企业来说,采购设备的控制器尽量使用一种类型,无论是NPN还是PNP,尽量保证全体设备一致。

1楼 0 0 回复
  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/10/24 8:52:04

    2.一台设备的PLCPNP类型,性能与例1一样。另一台设备是一个机械手,同样是PNP类型,但最大电压为12VDC,即0-6VDC为输入0信号,6-12VDC为输入1信号,输出信号为12VDC。试将两设备通过I/O进行通讯。



    答案:



    由于机械手的最大允许电压为12VDC,所以输出信号必须连接一个继电器,通过继电器的另一个常开触点来激励PLC输入端。但由于机械手的最大允许输入电压为30VDC,所以PLC的输出信号可以直接连接在机械手的输入端

    2楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/10/24 8:52:04 发表于2楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/10/24 8:53:21

    3.两台设备。一台使用PNP型的PLC,性能与例1一致。另一台同样是机械手,但控制器类型是NPN型。最大允许电压为12VDC0-6VDC为输入1信号,6-12VDC为输入0信号,输出有效信号为0VDC。试将两设备通过I/O进行通讯。



     


    答案:



    在实际中,这种情况本应该尽可能的避免,但是很多工程师和技术人员往往会由于销售或采购人员的无知而遇到这类麻烦问题。两种不同类型的控制器,对电压的要求也不同,我们不得不使用两个继电器来完成通讯,具体方法如上图所示。


     


    I/O通讯一般情况就是上面的3个例子,但要切记一点的是I/O通讯虽然信号传输速度快,但是容易产生信号回流的情况,尤其是一个本身就由继电器或电磁铁来激励的输出机构,如果它的输入信号是从另一台设备控制器输出发送,很容易会产生信号回流。这时尽量考虑选用好一点的继电器,比如带有防止产生瞬态响应的二极管的继电器。另外,I/O通讯只是采用普通的导线,传输距离一般只能在23内,如果距离太长的话,信号最终会衰减的很多。

    3楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/10/24 8:53:21 发表于3楼的内容