开关传感器输出PNP与NPN的转换

bubli  发表于 2008/10/25 10:56:21      748 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

开关类型传感器的输出有PNP和NPN。实际使用时有时会遇到从PNP到NPN或NPN到PNP的转换问题,解决方法如下。 
左图为 PNP 输出转换为 NPN 输出,右图为 NPN 输出转换为 PNP 输出,均为集电极开路形式。其工作原理不在此详述。

 
 
 
  三极管 N1 和 P2 应工作在开关状态,其特征是在饱和和截止区转换。图中电阻 R1R4 的选值应该保证 Ib ³ Ic /ββ 为三极管放大倍数);集电极电流 Im > 负载电流;集电极-发射极电压 BVceo > 电源电压并有 1.5~2 倍裕量。由于这类开关通常速度不快,特征频率 f0 不需要很高,普通低频管就可胜任。图中 R2R3 是为保证三极管可靠截止用的,同时可提高其耐压,可根据电流大小选 1K~10K。
三极管输出适合作为信号输出频率高的场合,使用寿命长。目前常用的是NPN。
另外还有两种通用的转换方法是:
1,PNP传感器+光耦=NPN传感器;NPN传感器+光耦=PNP传感器。
2,PNP传感器+继电器= NPN传感器传感器;NPN传感器+继电器=PNP传感器。
1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/10/25 10:56:21

    三菱的PLC 国内销售的一般都用NPN的,但欧洲版 的都要用pNP的。