您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 10m左右的除盐水箱,采用投入式液位计与压力变送器式液位计的优缺点

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

10m左右的除盐水箱,采用投入式液位计与压力变送器式液位计的优缺点

whs1  发表于 2008/10/27 9:10:36      1499 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

公司新做的除盐水箱拟采用压力表式液位计,部分人提议投入式,
请教两者的优缺点,及选择压力式时安装方面细节有什么要求
1楼 0 0 回复
  • mingrds

    mingrds   |   当前状态:离线

    总积分:706  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-24

    最后登录时间: 2009-11-10

    空间 发短消息加为好友

    mingrds   发表于 2008/10/25 17:17:23

    不知楼主的水箱含盐浓度究竟有多大?如果浓度过大,甚至有过饱和现象的话,建议采用压力差压式变送器,如果浓度小就可选择投入式液位计,维护方便,安装也方便.此外,如果使用差压式变送器可以选用法兰式膜盒变送器,其取压端可选择直径约100毫米的,这种维护更省事而且既使盐浓度大对其影响也很小.
    2楼 回复本楼

    引用 mingrds 2008/10/25 17:17:23 发表于2楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2008/10/26 8:40:25

    www.65198.com 液位计选型指南
    3楼 回复本楼

    引用 匿名 2008/10/26 8:40:25 发表于3楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2008/10/27 9:10:36

    除盐水箱测量液位,使用哪种仪表,完全取决于设计要求或领导意识。这两种仪表测量液位没什么差别。楼主所说与盐含量有关,但那是除盐水,盐已经被除掉了,密度影响完全可以不考虑。
    4楼 回复本楼

    引用 qugd 2008/10/27 9:10:36 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /