          去年我们有个工程,用的主机是SIEMATIC S7 315-2DP是通过cp343-1把系统连接到工业以太网上,都调试好用了快一年了,最近CPU老是报警SF灯亮。cp343-1就正常。刚开始以为CPU坏了换了一个还是不行SF灯还是亮。现在都搞不懂是什么回事了,所以请高手指点一下,谢谢!!!!急!急!急!

1楼 0 0 回复
  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/25 21:47:37

    1、查看一下CPU里面的诊断信息是什么?确定是否通讯故障.


    2、是否有挂EM200的从站,我以前出过这个问题,换了通讯模块就好。


    原因多方面,耐心慢慢查。

    2楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/25 21:47:37 发表于2楼的内容

  • zty0828

    zty0828   |   当前状态:离线

    总积分:55  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-01

    最后登录时间: 2008-11-01

    空间 发短消息加为好友

    zty0828   发表于 2008/11/1 8:58:39

    3楼 回复本楼

    引用 zty0828 2008/11/1 8:58:39 发表于3楼的内容

  • LIANGZAI99

    LIANGZAI99   |   当前状态:离线

    总积分:69  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-05

    最后登录时间: 2008-12-28

    空间 发短消息加为好友

    LIANGZAI99   发表于 2008/12/28 11:15:46

    查看一下是不是程序中存在报警导致CPU报警的,也可能是接线松动 把接线重新紧固一下试试

    4楼 回复本楼

    引用 LIANGZAI99 2008/12/28 11:15:46 发表于4楼的内容

  • hdmis

    hdmis   |   当前状态:离线

    总积分:285  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-19

    最后登录时间: 2017-09-01

    空间 发短消息加为好友

    hdmis   发表于 2008/12/28 11:42:41

    关注一下,我也碰到过,雾水中