控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 差压变送器,不定时自己重启?
jiqishun | 当前状态:离线
总积分:1951 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-01-11
最后登录时间: 2013-07-24
空间 发短消息加为好友
jiqishun 发表于 2008/10/28 8:52:30 1171 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我们这里用了一个pds443的差压变送器测量除尘器进出口差压,但是不知道为何自己老是不定时重启,有时几分钟有时几小时。求高手赐教!!!
qugd | 当前状态:在线
总积分:1670 2025年可用积分:0
注册时间: 2005-06-24
最后登录时间: 2022-05-24
qugd 发表于 2008/10/28 8:52:30
如果是二线制的变送器,请检查一下供电电压的稳定性,如果供电电压有时低于变送器的最低驱动电压,就可能导致仪表重启。
另外接线端子外是不是有虚接?
引用 qugd 2008/10/28 8:52:30 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题