您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 差压变送器,不定时自己重启?

jiqishun

jiqishun   |   当前状态:离线

总积分:1951  2025年可用积分:0

注册时间: 2008-01-11

最后登录时间: 2013-07-24

空间 发短消息加为好友

差压变送器,不定时自己重启?

jiqishun  发表于 2008/10/28 8:52:30      1173 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们这里用了一个pds443的差压变送器测量除尘器进出口差压,但是不知道为何自己老是不定时重启,有时几分钟有时几小时。求高手赐教!!!

1楼 0 0 回复
  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2008/10/28 8:52:30

    如果是二线制的变送器,请检查一下供电电压的稳定性,如果供电电压有时低于变送器的最低驱动电压,就可能导致仪表重启。


    另外接线端子外是不是有虚接?

    2楼 回复本楼

    引用 qugd 2008/10/28 8:52:30 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /