您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » UPS电源在有线电视系统中的应用

常青树

常青树   |   当前状态:在线

总积分:1421  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-28

最后登录时间: 2012-05-30

空间 发短消息加为好友

UPS电源在有线电视系统中的应用

常青树  发表于 2008/10/28 7:19:27      588 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

一、UPS在有线电视系统中的应用      由于现有电力易产生诸如断电、电压波动、突波、杂波干扰、频率偏移及闪跳等现象,另外,意外的自然灾害或人为事故如地震、雷击、输变电系统断路或短路等,这些来自电源的故障,将会对有线电视系统造成诸多不良影响,甚至将直接导致有线电视系统服务中断。因此不间断电源系统越来越多地应用到CATV前端机房、千线供电系统等地方。
1.前端机房配置UPS
    前端机房是有线电视系统的心胜,为了保证其工作稳定,一般选择三相输人单相输出型。额定功率一般为l OkVA的在线式UPS,它采用近年来推出的新翼器件IGBT模块等,其外接蓄电池组可以按需自主增减,为UPS的长延时奠定了硬件基础。这种UPS的显示电路可以准确反映设备的运行状态及相关数据,同时具有强大自诊断功能,能为卫星接收机组、调制器组、光发射机组、网络交换器等前端设备提供不间断的、高纯净度的电源。我县前端机房霍没有接UPS前,每当电视台处跳闸停电时,干线放大器的供电器电源及前端信号便中断。即使市县光缆传送的几套节目有附带蓄电池的保障,也因为机房内调制器等设备断电导致节目中断,未停电区域的CATV用户还是收不到有线电视节目,用户非常不满。自从前端机房配置UPS后,即使电视台处停电,有线电视节目仍能正常传送,由此提高了用户对电视台的满意度。
    在一些开展了多功能交互业务的城市,对前端机房的电源系统的可靠性要求更高,一般可以采用热备份连接(图1)或UPS并联冗余连接(图2)。并联连接的UPS系统不但提高了可靠性,而且也提高了带载能力。
    2.野外有线电视不间断电源《Cable UPS)有线网络中不少有源设备地处野外,电网电压的波动及日夜温差较大,易使供电器、光接收机、放大器等设备损坏,从而造成网络中断及设备维修费用的增加。据统计,造成CATV设备损坏的原因中有45%0左右归罪于电源故障的发生。因此,为这些设备提供高质量、不间断的电源尤为重要。近年来野外不间断电源逐步得到了广泛的应用。这种被称为有线电视不间断电源(Cable UPS)的最大特点是耐高温、潮湿、寒冷、风沙等各种不同的恶劣环境,因此Cable UPS成为保证信号不中断的必要设施。Cable UPS与传统UPS最大的区别就在于选用了胶体电池作为后备能源,无需作定期充放电维护。
二、UPS的科学使用
1.UPS额定输出容量的选择
    在确定UPS的额定输出容量前,先要计算出负载的总容量。有线电视系统一般选择在线式UPS,其最佳带载量应控制为其额定容量的60%-70%之间。例如我县前端机房需要不间断供电的设备有卫星接收机组、调制器组、光发射机组、集中供电器、网络交换器等,经计算总功率为5500VA,则5500VA- 70%a“7857VAo考虑网络升级,需有一定的扩充余地,于是我们按主机功率为lOkVA,即选择一部IOkVA的UPS,它的最佳负载量是6kVA -7kVA(不宜满载也不宜过度轻载)。确定主机功率后,还要合理选择输人、输出配线及空气开关。
2.蓄电池的工作时间计算
    可以按下面的公术来确定蓄电池的工作时间:满载时蓄电他的工作时间=(蓄电池组容量x电压)l(主机功率x0.7 ),其中0.7为功率因子。如我县前端机房的UPS系统:主机额定功率为IOkVA、两组电池(每组20节,电压为12V/节、容量为100 Ah)并联使用。即电池组电压为12Vx20=240 V,电池组容量为100Ahx2=200 Ah。算出该系统在断电时,蓄电池的工作时间为:(200A-1ix240V)/(lOkVAx0.7)6.86小时,这是按系统满载时算的。而按实际负载计算:(200 Ah x240V)/5500VA } 8.73小时,即UPS系统在断电时最多能坚持8.73小时。
3.其他注意事项
1)要选用过载能力强的UPS.过载能力越强,在启动非线性负载时就越不容易转旁路,对负载的保护就越可靠。即当输出端有一般性的过载或启动浪涌电流冲击时,能依靠逆变器本身的过载能力来承担短时间的过载电流,提高UPS的可靠性。
2)为了保证蓄电池能得到高效、充分利用,应选用具有恒流充电特性的充电器。
3)由于感性负载(如电视屏幕墙等)瞬间启动电流大,尽量不要接到UPS上。停电时应尽量只保留必要的关键设备,因为电池供电时间的长短是与负载量的大小密切相关的。
三、UPS的日常维护
    为提高有线电视系统的可靠性,除应正确选用UPS外,还要认真做好日常维护工作。技术的成熟使UPS电气部分的维护量极小,主要是蓄电池的维护。电池是 UPS的重要支柱,也是UPS系统中较为薄弱的环节,在UPS的故障中有很大比例是由于电池问题引起的。电池性能的好坏将直接影响到UPS系统的可靠性。尽管使用的是免维护电池,但一定的维护是相当必要的。‘日常工作中除每日记录UPS及充电器面板上的数据,还应注意以下几点:
1.浮充电压的设置对电池的寿命具有相当的影响。人为提高浮充电压对蓄电池有害无益。实验证明,蓄电池的浮充电压设置偏高或偏低均会使其寿命显著降低。浮充电压过高,会引起电池正极腐蚀,电解液中的水被大量分解为氢和氧溢出,造成容量下降甚至损坏;浮充电压过低,会使电池充电不足和电极硫酸盐化。浮充电压应严格按厂家说明书来设定。定期在线测量各电池端电压,当各单体电池压差过大时,要进行均充。
2.如果长时间不停电,应每间隔3个月左右关闭市电,让UPS电池对负载放电一次,以保证电池的活性。电池如果长期没有放电,不仅会因硫化而降低容量,还会造成UPS省池瞬间不能输出足够大的电流使负载掉电。一般人为放电只需放出电池组额定容量的30%-50%即可。在放电过程中应避免过大或极小电流放电,放电电压不得低干蓄电池的终止电压,避免电池深度放电。以实际负载计算则人为放电时间应控制为:(30%-50%)x电池组额定容量:实际负载量。放电期间要做好测试记录,供日后比对。
3.蓄电池的寿命与日常维护及正确使用有相当大的关系,如我县与邻县同时开通市县光缆节目,所配置的蓄电池也一样。邻县不管停电时间长短均任其放电,导致蓄电池在短时间即彻底损坏。我县机房对温度、湿度严格控制,加之技术人员尽心维护,直到现在蓄电池仍运行良好。有一次由于停电时间长,一时疏忽造成蓄电池放电过度,致使复电后蓄电池充不进电现象。技术人员慎重地将充电电压慢慢提高着充,一段时间后充电电流终于逐渐上升,这时才将电压调至正常值继续充,直到充满。
1楼 0 0 回复