您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计的波动问题

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

电磁流量计的波动问题

whs1  发表于 2008/10/29 18:56:29      704 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子电磁流量计在使用中出现了不准确的现象,在做流量的实时曲线图时发现像脉冲一样的曲线,测量及其不稳定,由于流量计在地下管廊中,不知道管道中是否存在介质的流动问题,再者管道为PPH管道。在这之前并每有做接地的工作。于是将传感器和两个接地环之间做等电位线然后再接地,这样检查后发现流量计中仍然成脉冲室跳动。
       后又将流量计的电源断掉,将其充分放电后重新再送电,电磁流量计流量稳定,介质静止状态下保持流量为零。
       流量计的信号在传输的过程中可能受到动力线的干扰,产生一个很小的电位差,使得流量计测得的信号不稳定,在做等电位线后将此电势消除,使得测量稳定。
1楼 0 0 回复
  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2008/10/28 9:29:30

    2楼 回复本楼

    引用 whs1 2008/10/28 9:29:30 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/10/28 10:15:20

    同时传输过程中的屏蔽抗干扰必须做好
    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/10/28 10:15:20 发表于3楼的内容

  • h4055320

    h4055320   |   当前状态:离线

    总积分:236  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-19

    最后登录时间: 2023-06-06

    空间 发短消息加为好友

    h4055320   发表于 2008/10/29 18:56:29

    首先确定没有强磁场的干扰,接地是否良好,量程是否满足,介质介电常数变化
    4楼 回复本楼

    引用 h4055320 2008/10/29 18:56:29 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /